Тема: решить задачу с помощью ПЧВ

  1. #21

    По умолчанию

    Данная схема работает следующим образом:
    1. При включении питания включается контактор КМ2 и двигатель М1
    начинает работать от преобразователя частоты, увеличение
    частоты происходит до достижения заданной величины давления.
    2. Если текущее давление меньше заданного (т.е.
    производительности одного насоса недостаточно), то двигатель М1
    отключается от преобразователя частоты и через контактор КМ1
    подключается к питающей сети. Контактор КМ4 включается и
    двигатель М2 подключается к преобразователю частоты.
    Повышение частоты вращения происходит до достижения заданной
    величины давления.
    3. Если давление ниже заданного при двух двигателях, аналогично к
    преобразователю частоты подключается двигатель М3, а М2
    подключается к сети (включается контактор КМ3). Таким же
    5
    образом реализуется включение М4, если текущее давление не
    достигнет заданного значения.
    ПЧВ 1 шт. не справиться с этой задачей

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Сухой ход решается просто, мы ставим обратный клапан с герконом, по нему и контроллируется сухой ход.
    Интересное решение. Какая модель обратного клапана?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Интересное решение. Какая модель обратного клапана?
    сие чудо делали сами, как бюджетный вариант, клеили неодимовый магнит внутрь, думал если чесно что рассыпется быстро, но уже 3 года стоит, как часы, на другой станции почти 2 года.
    на башню Рожновского такое чудить не стали и заказали QVE1901 Реле протока жидкости, т.к. последствия могут быть печальными.
    есть дешевле FS-1R.

  4. #24

    По умолчанию

    А по работе реле протока нареканий нет? Вроде бы здесь или на другом форуме читал, что подбирать неудобно по длине лепестка и сработки бывают ложные.

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    А по работе реле протока нареканий нет? Вроде бы здесь или на другом форуме читал, что подбирать неудобно по длине лепестка и сработки бывают ложные.
    QVE1901 надеюсь придет весной, еще в нет на руках, поэтому сказать по ложным сработкам ничего не могу.
    Мне понравился принцип работы, там практически нечему ломаться.

  6. #26
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    А по работе реле протока нареканий нет? Вроде бы здесь или на другом форуме читал, что подбирать неудобно по длине лепестка и сработки бывают ложные.
    Есть хорошие КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ датчики протока. Стоят правда прилично. И желательно периодически от грязи очищать, если не промывается типа СИП мойки.
    С лепестками мы сами намучились. И грязью забиваются и ложные срабатывания, особенно при переменном потоке. Так что заплатили побольше и сняли головную боль.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Колыбельников Посмотреть сообщение
    ПЧВ 1 шт. не справиться с этой задачей
    Смотрите в личных сообщениях.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Есть хорошие КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ датчики протока. Стоят правда прилично. И желательно периодически от грязи очищать, если не промывается типа СИП мойки.
    С лепестками мы сами намучились. И грязью забиваются и ложные срабатывания, особенно при переменном потоке. Так что заплатили побольше и сняли головную боль.
    Тоже намучились и с лепестковыми реле протока, и с реле перепада - на слабых циркуляционных насосах типа UPS работают капризно, не поймаешь.
    Калориметрические рассматривал, но из-за цены и сроков поставки пока отказался.
    Для себя решил проблему с помощью двух датчиков давления, до и после насоса, и 2ТРМ1. ТРМ вычисляет разностное давление. Реализовал на двух объектах два варианта - на первом ТРМ с двумя релейными выходами, первый работает по порогу с датчика, установленного перед насосом, для защиты от сухого хода. Второй релейный выход работает по порогу разности давлений, т.е. является эквивалентом реле перепада - его сигнал служит сигналом аварии насоса для САУ-У, которая управляет насосами, переключая на резервный насос.
    На втором объекте ТРМ с одним релейным выходом, который служит в качестве реле давления для защиты от сухого хода, как и в первом варианте, и вторым токовым выходом, на который выводится сигнал разности давлений. Токовый выход служит источником сигнала обратной связи для ПИД-регулятора частотного преобразователя. Насос циркуляционный, работает в контуре отопления. Решение с поддержанием перепада применено вследствие того, что сеть отопления собрана не полностью, в процессе строительства добавляются новые ветки, соответственно, меняются параметры сети.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Выбор SCADA под конкретную задачу
    от Boris_K в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 13:18
  2. ПР 110 Помогите решить задачу.
    от aleregin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 09:33
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:45
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 18:23
  5. Возможно ли решить нижеописанную задачу средствами Овен?
    от Вова в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •