Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Связь с контроллером с динамическим IP через интернет

  1. #1

    Unhappy Связь с контроллером с динамическим IP через интернет

    Добрый день.
    Имеется контроллер с ModBus-rtu. Требуется организовать канал связи через интернет. Получается только вариант с динамическим IP-адресом. Но SCADA умеет работать только со статическим IP либо с ком-портом. Кто что посоветует?
    Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Не жлобиться и заплатить 100 рублей за статический IP

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Да не 100 рублей уже,
    мегафон- 250 с номера, инфляция...
    А WIFI если есть, можно через роутер попробовать.
    У нас везде пробивает wifi от телекома.
    Последний раз редактировалось Сергей Мих; 17.12.2015 в 12:55.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вы таки по Modbus RTU выходите в интернет ? или есть модем, сетевой порт ?
    з.ы. если реальный динамический то службы DYN DNS и им подобные, например ASUS в своих роутерах дает возможность пользовать свои службы.
    Если серый адрес, то только VPN каналы.
    Оплата статики

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Если применимо, то выходом может быть инициализация соединения контроллером, а не скадой.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Перестаньте выставлять контроллеры голым задом в интернет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    krollcbas если нет соответствующих служб, то и не увидите открытые порты ПЛК, даже если они открыты.

    Как может быть - порт открыт, но данные не получаю ? это нонсенс.
    Поддерживаю Yegor. Я вот тут имею доступ по RDP к двум машинам и когда появился статический IP так сразу полезли всякие браться ломиться на них. Пришлось прикрыть доступы. Правда врядли кто полезет на 1200 и 502 порты, но все же исключать этого нельзя.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    krollcbas чтобы сделать бюджетнее, необходимо чтобы в роутере была возможность включить список разрешенных IP адресов.
    Например вы с работы подключаетесь к дому и имеете на работе статический IP или через модем МТС к примеру, первые две цифры IP будут всегда одни, тогда разрешенная сеть будет иметь вид Х.Х.0.0/16
    В общем необходимо сузить возможные подключения.

    Ну а проверять ессно при отключенных блокировках, файрволах и т.д. потом закрывать.

    И еще раз говорю, ПЛК это сильно урезанный компьютер и на нем нет служб, которые сканерам ответят - эй, у меня открыты порты такие-то и такие-то. От ПЛК вы такого ответа не получите. Это возможно на 300-той серии, где Linux при условии соответствующих служб. Но никак не на 100-той версии ПЛК.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    врядли кто полезет на 1200 и 502 порты
    У меня
    для вас
    плохие
    новости.
    которые сканерам ответят - эй, у меня открыты порты такие-то и такие-то
    Оно не только так работает. Просто делается попытка установить TCP-сеанс через конкретный порт. В данном случае 502. Для верности можно регистры почитать. Да, можно поставить другой порт, но это лишь полумера.
    Последний раз редактировалось Yegor; 10.01.2016 в 16:18.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Yegor не путайте скан определенных портов и протоколов и запрос "какие порты у тебя открыты ?" это несколько разные вещи.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Интернет-клиент IP-адрес
    от Delusion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 11:55
  2. Контроль ПЛК через интернет
    от Алексей Игоревич в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 13:16
  3. Связь ТРМ138 с контроллером SIEMENS
    от KovalenkoGena в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2009, 05:51
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 16:07
  5. не удается установить связь с контроллером
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 08:09

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •