Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 51

Тема: Отваливается COM порт в СПК110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию Отваливается COM порт в СПК110

    Уже второй раз такая ситуация, вдруг пропадает связь со всеми устройствами, и ни какими танцами с бубнами (перезагрузка программы, заводской сброс и т.д и т.п) её не поднять.Первый раз я вообще подумал что накрылся порт, но на всякий случай решил перепрошить, и чудо свершилось, порт заработал второй раз повторилось вчера, и как я думаю произошло всё из-за статики, меня щелкнуло где-то около контроллера, опять обновил прошивку и всё заработало, а где гарантия что этого не произойдет уже на работающем объекте? Быстродействие, вообще ни какое в проекте три монохромных экрана с 5 кнопками, думает долго,опрос постоянно отваливается(7 устройств,5 модули МХ,ТРМ202 и частотник).Напишите уже общие рекомендации, по организации опроса и увеличению быстродействия ведь проблемы у всех одинаковые.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Уже второй раз такая ситуация, вдруг пропадает связь со всеми устройствами, и ни какими танцами с бубнами (перезагрузка программы, заводской сброс и т.д и т.п) её не поднять.Первый раз я вообще подумал что накрылся порт, но на всякий случай решил перепрошить, и чудо свершилось, порт заработал второй раз повторилось вчера, и как я думаю произошло всё из-за статики, меня щелкнуло где-то около контроллера, опять обновил прошивку и всё заработало, а где гарантия что этого не произойдет уже на работающем объекте? Быстродействие, вообще ни какое в проекте три монохромных экрана с 5 кнопками, думает долго,опрос постоянно отваливается(7 устройств,5 модули МХ,ТРМ202 и частотник).Напишите уже общие рекомендации, по организации опроса и увеличению быстродействия ведь проблемы у всех одинаковые.
    вот ВАМ и ответ:

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    По модулям МХ ваше негодование абсолютно разделяю. Есть за нами такая проблема. Мы периодически выявляем проблемы и их исправляем. Сейчас точно выявлены проблемы на 8и/6У/2ас. <s>Будут выпущены новые прошивки. </s> Уже устанавливаются на серийно выпускаемое оборудование!
    Если будем выявлять другие проблемы, будем править. Как вариант, реализовать обмен библиотеками.

    Про графические компоненты тоже соглашусь. Но! надо понимать, что на СПК1хх нет графического ускорителя и подобные элементы будут подтормаживать. Тут ни чего поделать нельзя. Единственный вариант - СПК2хх. Или использовать стилус и немного терпения.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Самое интересное ни одного из этих модулей (8и,6у,2ас) нет

  4. #4

    По умолчанию

    ну значит нужно пополнить список

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Вчера заезжал на объект где стоят СПК110.
    Тихий ужас.
    МВ16Д потерял настройки, соответственно СПК110 его не видел - тормоза жуть. Переход по экранам - секунд 5.
    Перепрошил МВ16Д - все восстановилось, отклик стал секунды 2-3.

    При этом - срабатывает любой из пускателей - шина RS485 просто падает. (ПЛК110 стоит рядом - ему вообще по барабану эти пускатели, видимо все же надо перепаивать микросхему в СПК110)
    Если программно не восстановить шину - все, спасет лишь перезагрузка или передергивание разъема RS.

    P.S.
    Заказчик стоял рядом и смотрел на все это дело.
    Нажали кнопку - начинаю что-то ему рассказываю, переключился экран - продолжаем про программу.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    При этом - срабатывает любой из пускателей - шина RS485 просто падает. (ПЛК110 стоит рядом - ему вообще по барабану эти пускатели, видимо все же надо перепаивать микросхему в СПК110)
    А ты катушки пускателе RC-цепочками зашунтировал или поленился ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А ты катушки пускателе RC-цепочками зашунтировал или поленился ?
    Нет.
    Считаю это равносильно перепаиванию микросхемы в СПК.

    Понимаю, что правильно их устанавливать, но почему на ПЛК110 это не оказывает никакого воздействия?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А ты катушки пускателе RC-цепочками зашунтировал или поленился ?
    А ты много видел оборудования(не ОВЕН) которое так сильно зависит от помех?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А ты много видел оборудования(не ОВЕН) которое так сильно зависит от помех?
    Почему у меня не отваливается, хотя модули МДВВ после СПК107 соединены с контакторами катушка 220В без промежуточных реле и защитных цепочек?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему у меня не отваливается, хотя модули МДВВ после СПК107 соединены с контакторами катушка 220В без промежуточных реле и защитных цепочек?
    Ну так поделись опытом, проведи мастер-класс, да кстати у меня до этого работало МДВВ, МВУ8Р, МВ11- 8АС просто через конфигурацию, проблем не было, может старые модули устойчевее
    Последний раз редактировалось жекон; 18.12.2015 в 12:41.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отваливается Модбас
    от @ND в разделе СПК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2015, 16:21
  2. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  3. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 14:56
  4. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •