Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Считать данные с прибора.

  1. #1

    По умолчанию Считать данные с прибора.

    Имеется прибор.Он шлет в com порт строку примерно такого вида "157.3 мс 27.8 град".Цифры естественно меняются.Отправляет периодически,без дополнительного запроса.Как можно считать эти данные с помощью мастеропс?Какими программными или аппаратными средствами можно это реализовать?

  2. #2

    По умолчанию

    Скриптами.
    Добавляете узел типа Master (да, именно Master, Slave со скриптами в таком режиме будет работать не корректно).
    Затем с помощью функции SendAndReceiveData анализируете входящие данные.
    Весь код будет примерно такой:
    err,deststring,len = server.SendAndReceiveData("",0,250)
    if err==false then
    server.WriteTagByRelativeName("Значение",deststrin g,OPC_QUALITY_GOOD );
    end;
    Спасибо.