Страница 224 из 318 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2231

    По умолчанию

    Добрый день! Связал СП 310 и ПР 200 по RS 485. Управляю 4 насосами. СП 310 мастер. Забираю состояние насоса из программы ПР и отображаю на СП. Сегодня испытывал на столе связку и понял, что при отключении питания ПР (соответственно работающий насос остановился) индикация на СП остается прежней (работа). Подскажите, как сделать реальное отображение состояния насоса при потере связи (отключении от сети ПР). Расстояние между ПР и СП примерно 200 метров.

  2. #2232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Н-М Посмотреть сообщение
    Добрый день! Связал СП 310 и ПР 200 по RS 485. Управляю 4 насосами. СП 310 мастер. Забираю состояние насоса из программы ПР и отображаю на СП. Сегодня испытывал на столе связку и понял, что при отключении питания ПР (соответственно работающий насос остановился) индикация на СП остается прежней (работа). Подскажите, как сделать реальное отображение состояния насоса при потере связи (отключении от сети ПР). Расстояние между ПР и СП примерно 200 метров.
    Интересно, как вы сможете определить состояние насоса, если ПР выключена? Если только сделать выход с пускателя насоса, например через доп. реле и завести его как то в панель.
    Если насос остановился, то при потере связи, надо в панели сбросить бит работы насоса.

    Здесь Petera выложил как проверить связь панели и ПЛК , кроме определения наличия связи вам надо добавить сброс индикации работы насоса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163

    Здесь baturik выложил не совсем рабочий проект с 4 Котлами, там есть и определение наличия связи, и отключение слейвов при не работающих котлах. Конечно он недоделанный, но как основу можно использовать.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=224
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2021 в 16:02.

  3. #2233

    По умолчанию

    добрый день. Есть ли возможность не используя PFW регистры создать переменную, которая будет сохранять свое значение после перезагрузки панели? Панель СП310

    Суть вопроса в следующем....
    В панели реализован своеобразный архив данных, пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта. В глобальном макросе в результате чтения данных с ПЛК происходит запись полученных значений в PFW память, для определения в каком месте остановилась запись последнего сообщения используется статическая переменная, которая хранит свое значение на протяжении выполнения программы. Но необходимо сделать так чтобы после перезагрузки панели данная переменная сохраняла свое значение. Каким образом можно это реализовать?
    Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
    Последний раз редактировалось Jerniks; 23.09.2021 в 12:08. Причина: добавил название панели

  4. #2234
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    добрый день. Есть ли возможность не используя PFW регистры создать переменную, которая будет сохранять свое значение после перезагрузки панели? Панель СП310

    Суть вопроса в следующем....
    В панели реализован своеобразный архив данных, пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта. В глобальном макросе в результате чтения данных с ПЛК происходит запись полученных значений в PFW память, для определения в каком месте остановилась запись последнего сообщения используется статическая переменная, которая хранит свое значение на протяжении выполнения программы. Но необходимо сделать так чтобы после перезагрузки панели данная переменная сохраняла свое значение. Каким образом можно это реализовать?
    Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
    Есть большая вероятность того, что при загрузке проекта в панель, регистры PFW не перезаписываются вообще, если в проекте не использовались предопределенные области PFW.
    Т.е. даже старый архив останется в неизменном виде.
    По поводу "пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта" посмотрите примеры нестандартный исторических таблиц
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315359
    Как сделана эта таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315367

    А вообще хитрая историческая таблица родилась здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224215

    Приводим нашу историческую таблицу к стандартному виду нестандартными методами https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #2235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Есть большая вероятность того, что при загрузке проекта в панель, регистры PFW не перезаписываются вообще, если в проекте не использовались предопределенные области PFW.
    Т.е. даже старый архив останется в неизменном виде.
    По поводу "пришлось его реализовать поскольку функционал предложенных таблиц (в конфигураторе)не подходит для проекта" посмотрите примеры нестандартный исторических таблиц
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315359
    Как сделана эта таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post315367

    А вообще хитрая историческая таблица родилась здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224215

    Приводим нашу историческую таблицу к стандартному виду нестандартными методами https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308
    Под перезагрузкой панели я имел ввиду , что пропало питание с панели и после восстановления питания панель включилась, сообщения из архива не пропадают, так как для их хранения используется PFW память. Но подвох в том, что для записи новых сообщений в архив используется статическая переменная в глобальном макросе, для того чтобы запомнить в какой регистр в последний раз было записано сообщение. Так как статическая переменная сохраняется в памяти панели до тех пор пока выполняется программа, при перезагрузке панели она обнуляется. Поэтому хотелось бы узнать, есть ли возможность объявить переменную в панели которая будет сохранять свое значение и после перезагрузки панели

  6. #2236
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jerniks Посмотреть сообщение
    Под перезагрузкой панели я имел ввиду , что пропало питание с панели и после восстановления питания панель включилась, сообщения из архива не пропадают, так как для их хранения используется PFW память. Но подвох в том, что для записи новых сообщений в архив используется статическая переменная в глобальном макросе, для того чтобы запомнить в какой регистр в последний раз было записано сообщение. Так как статическая переменная сохраняется в памяти панели до тех пор пока выполняется программа, при перезагрузке панели она обнуляется. Поэтому хотелось бы узнать, есть ли возможность объявить переменную в панели которая будет сохранять свое значение и после перезагрузки панели
    Так используйте в макросе, в место статической переменной, прямое указание на какой-либо регистр PFW

    ЗЫ.
    Постоянная запись значения данной переменной в PFW память такой себе вариант
    Однако ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ исторические графики, тренды, исторические таблицы и архивы используют для своей работы так называемый циклический буфер - регистры PFW - один Dword для адреса головы очереди и еще один Dword для адреса хвоста очереди. И ничего, работает же постоянная перезапись адресов в одних и тех же регистрах каждый раз при записи в архив (график, в таблицу) новых данных.
    Последний раз редактировалось petera; 23.09.2021 в 12:56.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #2237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
    Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
    Пытался переделать проект, чтобы всё работало. Никак не получалось сделать, как хотел. Оказалось у вас в проекте кнопки работают наоборот!!! Где вы их откопали то ?

    Вот стандартная кнопка, когда бит включен она зелёная Кнопки оригинал.jpg

    Вот ваши кнопки, когда бит включен они красные Кнопки автора.jpg
    И получается ваш проект был почти правильным. Его только подправить надо было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.09.2021 в 14:35.

  8. #2238

    По умолчанию

    Всех приветствую,

    Подскажите решена ли проблема с зависанием панели подключенной по TCP?
    В общем суть проблемы, периодически(от недели до месяца) панель ОВЕН СП310 зависает, полностью не реагируя на нажатия. Помогает только перезагрузка по питанию. Подключена через MOXA. Пробовали менять время опроса и таймаут, результатов нет.

    И еще небольшой вопрос есть ли у ОВЕНа VNC? Или как можно к ней подключиться удаленно?

  9. #2239

    По умолчанию

    Добрый день,

    Можно ли узнать, какие регистры модбас используются на экране, окне, во всем проекте, не тыкаясь в каждый элемент, а получить их в виде списка?
    М.б. есть утилита, читающая txp и формирующая файл - наименование экрана/окна и перечень использующихся на нем регистров...
    Спасибо.

  10. #2240

    По умолчанию

    Всем привет! Подскажите, как работать с элементом "емкость", никак отображение уровня не могу настроить. Датчик давления подключен на ПР 200, ПР давление видит.

Страница 224 из 318 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •