  1. #2221

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Ошибку увидел, спасибо.
    Тут, к сожалению нельзя проверить конкретно связь.

    Вот если горит "сделать локальным", то она глобальная. Если "сделать глобальным", то локальная. Так ведь?

    Вложение 57055
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2021 в 17:52.

  2. #2222
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На видимых да, всё нашёл как посмотреть.
    Да бездумное тупое копирование, увеличило число ФО в несколько раз. Например 4 раза повторяются ФО включения бита по PSB4. Можно было сделать одну и включить биты 256, 257, 258 и 259
    И не только
    Вот такие конструкции повторяются многократно, только с разными битами
    Эти две соседние ф.области ВКЛ или ВЫКЛ один и тот же PFW316.10
    Захват-02.png Захват-04.png

    В зависимости от состояния одного и того же бита PFW260.0
    Захват-01.png Захват-03.png

    По спаду бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВКЛ, а по фронту бита PFW260.0 -> PFW316.10 ВЫКЛ
    А это не что иное как
    PFW316.10 = NOT PFW260.0

    и уж если начали использовать логические ГМ из моей библиотеки, то логично взять там ГМ "НЕ"
    Захват-06.png

    вместо двух ф.о - Захват-07.png
    Будет гораздо наглядней
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #2223

    По умолчанию

    Добрый день!
    Планировал создать в проекте (панель СП310Р) 4 рабочих экрана для разных операторов. Экраны будут идентичные, за исключением нескольких элементов ввода данных и отображения данных, которые будут для каждого оператора свои.
    Вижу 2 варианта реализации:
    1. Создать 4 разных экрана с данными элементами. Вариант для меня более удобный, ибо там всё будет наглядно.
    2. Создать 1 основной экран, а элементы ввода и отображения информации включать соответствующим битом видимости. Но такой вариант с точки зрения создания проекта не очень удобен, из-за того, что по 4 элемента будут наложены друг на друга.
    Вопрос: как каждый из этих вариантов будет сказываться на быстродействии панели? Или без разницы? Это аспект - в приоритете.

  4. #2224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Планировал создать в проекте (панель СП310Р) 4 рабочих экрана для разных операторов. Экраны будут идентичные, за исключением нескольких элементов ввода данных и отображения данных, которые будут для каждого оператора свои.
    Вижу 2 варианта реализации:
    1. Создать 4 разных экрана с данными элементами. Вариант для меня более удобный, ибо там всё будет наглядно.
    2. Создать 1 основной экран, а элементы ввода и отображения информации включать соответствующим битом видимости. Но такой вариант с точки зрения создания проекта не очень удобен, из-за того, что по 4 элемента будут наложены друг на друга.
    Вопрос: как каждый из этих вариантов будет сказываться на быстродействии панели? Или без разницы? Это аспект - в приоритете.
    Без разницы, делайте как удобнее. Обычно тормозит панель Мастер, если нет связи со слейвом или некорректные адреса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.09.2021 в 11:18.

  5. #2225

    По умолчанию

    kondor3000, спасибо!

  6. #2226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня СП307 мастер. 4 слейва ПР102.
    Я сделал проверку связи с каждый слейвом. Панель бит включает, а пр его выключает. Если пр не выключила бит, то через время выключается обмен с данным слейвом. Но проблема в том, что при потери связи с одним слейвом, выключается обмен со всеми слейвами. Это может быть из-за зависания панели при потере связи?
    Вот ваша ошибка по ходу. Для запрета обмена со слейвом надо включить бит 316.10. Для разрешения выключить бит 316.10.
    А у вас он в ФО включается с циклом 5 сек, даже если вы разрешите обмен, через 5 сек цикл запретит обмен.Цикл 5 с.jpg Цикл 5сек.jpg

    В итоге, биты управления у вас работают наоборот, вы выводите котёл из ремонта, включаете в работу, а бит на 5 сек включается,
    выскакивает окно нет связи и бит выключается, разрешая обмен и панель в ступоре. Цикл панели.jpg

    И так у вас со всеми 4 слейвами. Поэтому у вас обмен не работает.

    Включение бита надо перенести в ФО которая включает окно, что нет связи, а при включении работы, бит включаться не должен. Придётся переписать половину ФО, т.к. у вас биты управления связи задействованы во многих ФО и являются промежуточным звеном, а должны быть конечным и не участвовать в управлении.

    И если уж скрываете области, сделайте группировку ФО по окнам, при запуске панели, нет связи, авария 1, авария 2, с подписями на отдельном экране.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.09.2021 в 11:29.

  7. #2227

    По умолчанию

    Добрый день!
    Столкнулся с очередной проблемой.
    Создал в проекте (на панели СП310Р, Master) экран, как основной рабочий для оператора линии. На этом экране около 25 дискретных элементов (индикаторы, переключатели, переключатели с подсветкой, и т.п.) Практически все они взаимодействуют с программой в ПР102 (Slave) по модбасу. Также, там есть несколько элементов "цифровой ввод" и "цифровой дисплей", тоже завязанные на ПР-ку (не все). На один из "цифровых дисплеев" вывожу данные с весового терминала GENERAL MEASURE из этой темы. Терминал (слейв)=>ПР102(мастер)-ПР102(слейв)=>СП(мастер).
    Когда я, для пробы, вывожу показания веса с терминала на пустой (почти) экран панели этого же проекта - всё летает. Когда же я вывожу эти показания на рабочий экран оператора, напичканный дискретными элементами, то показания веса начинают дико тормозить. Как и реакция "световых индикаторов" на команды с ПР-ки тоже. Задержка - около 4-5 секунд, что очень много, конечно же. Смотрю в онлайн-отладке на ПР-ке - таких задержек нет. Тормозит только визуализация.
    Могу ошибаться, но подозреваю, что всё это происходит от большого количества сетевых переменных на одном экране, ибо, опять же, на пустом экране, вес показывает отлично.
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какое-нибудь решение этой проблемы?

  8. #2228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Столкнулся с очередной проблемой.
    Тормозит только визуализация.
    Могу ошибаться, но подозреваю, что всё это происходит от большого количества сетевых переменных на одном экране, ибо, опять же, на пустом экране, вес показывает отлично.
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, есть ли какое-нибудь решение этой проблемы?
    Уже писал, проверяйте все ли адреса правильны. Если на панели хотя бы один неверен или настройки неверны, будет затык. И так же всё должно быть подключено, что опрашивается.
    Чтоб вы понимали, даже 200-300 опрашиваемых регистров не тормозят панель ни капли, если они правильные.
    Проверить просто, сначала проверяете все настройки панели, потом адреса слейвов, далее убирайте по очереди группы регистров и проверяйте на тормоза. Или проект выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2021 в 09:44.

  9. #2229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже писал, проверяйте все ли адреса правильны. Если на панели хотя бы один неверен, будет затык.
    kondor3000, тут всё правильно, проверял очень тщательно.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И так же всё должно быть подключено, что опрашивается.
    А вот тут - каюсь, грешен. Есть такое дело. Попробую убрать все неиспользуемые элементы. Но это уже не сегодня, и, возможно, даже не завтра...
    Спасибо!

  10. #2230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bone Посмотреть сообщение
    А вот тут - каюсь, грешен. Есть такое дело. Попробую убрать все неиспользуемые элементы. Но это уже не сегодня, и, возможно, даже не завтра...
    Спасибо!
    Так неиспользуемые элементы, для панели Мастера и есть неправильные! Она будет в них долбится постоянно и тормозить.
    И на предыдущих страницах давал ссылку на труды Petera, где он описывает как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.09.2021 в 09:49.

Страница 223 из 318 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •