    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    Добрый день.
    Да, это возможно.
    Вы можете наложить поверх цифрового ввода изображение кнопки, и от бита подтверждения цифрового ввода через функциональную область вызывать макрос, в котором будет осуществляться сравнение введенного значения и значения в системном регистре пароля соответствующего уровня (номера системных регистров приведены в РП, п. 9).

    Для закрытия доступа нужно сбросить системные биты - они также описаны в РП.

  2. #2182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    На кнопке перехода, например на экран "Настройки" ( ID2), ставите с вводом пароля и получите что хотели, без всяких макросов.Пароль экрана.jpg
    На этом экране настроек, переход обратно без пароля, при выходе из этого экрана доступ закроется.

    Также на экране настроек можно добавить дисплей ввода данных, с паролем другого уровня. Дисплей ввода.jpg
    Тогда с уровнем 1 и 2 вы зайти на страницу сможете, а редактировать этот параметр нет. Если зайти с 3 уровнем доступа на экран, то будет доступно и редактирование этого параметра.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2021 в 22:08.

  3. #2183
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Также на экране настроек можно добавить дисплей ввода данных, с паролем другого уровня. Дисплей ввода.jpg
    Тогда с уровнем 1 и 2 вы зайти на страницу сможете, а редактировать этот параметр нет, только с 3 уровнем.
    Как тогда открыть 3 уровень на этом экране? Системное окно?
    Товарищ имел ввиду это - Меню доступа
    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 06.09.2021 в 19:24.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #2184
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Или расширенный вариант
    Скрытый текст:
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #2185

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Как тогда открыть 3 уровень на этом экране? Системное окно?
    Товарищ имел ввиду это - Меню доступа
    Просто зайти с 3 уровнем доступа на экран настроек. Дописал в своём сообщении. Сам использую этот вариант, он удобнее и быстрее других).

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.
    Нажать кнопку и набрать пароль, человеку это и надо, появится узнаем)
    petera, знаком со почти со всеми вашими работами и многие использую, спасибо вам за помощь и труды.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2021 в 17:50.

  6. #2186

    По умолчанию

    Добрый день, товарищи. Мой косяк, не совсем до конца описал ситуацию.
    У меня на одном экране есть "ввод данных" разного уровня, и в пределах этого экрана необходимо было открывать и закрывать доступ.

    Спасибо за помощь, kondor3000 и petera!

  7. #2187

    По умолчанию

    Подскажите, если кто сталкивался.
    Соединяю панель с ПЛК63 по modbus.
    На экране значения считываемые из плк выводятся но почему то мигают.
    то есть происходит изменение значений 0 или реальное значение.

  8. #2188

    По умолчанию

    Добрый вечер, не могу понять как заставить СП307 заставить записывать данные в МСД-200 - в одной сети имеются Мастер СП307 и 2 Слейва - ПР200 и МСД-200 - в роле мастера вместо СП307 - модуль сбора данных опрашивает ПР200 и записывает данные в 556 558 и 560 регистрах Флоуд, а вот записать как в МСД-200 не знаю, пробовал ставить на другой RS485 слот ПР200 - не записываются (да я вкурсе что МСД-200 регистрирует в 16 разрядном и я пересчитывал на калькуляторе регистры)

  9. #2189

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ГЛЮКОNIC Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, не могу понять как заставить СП307 заставить записывать данные в МСД-200 - в одной сети имеются Мастер СП307 и 2 Слейва - ПР200 и МСД-200 - в роле мастера вместо СП307 - модуль сбора данных опрашивает ПР200 и записывает данные в 556 558 и 560 регистрах Флоуд, а вот записать как в МСД-200 не знаю, пробовал ставить на другой RS485 слот ПР200 - не записываются (да я вкурсе что МСД-200 регистрирует в 16 разрядном и я пересчитывал на калькуляторе регистры)
    Добрый день!
    Ничего непонятно. Уточните какой прибор в сети является Мастером, а какой Слейвом. Как МСД200 опрашивает ПР200, если МСД200 - слейв устройство?
    Какие порты RS-485 используете?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  10. #2190

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Ничего непонятно. Уточните какой прибор в сети является Мастером, а какой Слейвом. Как МСД200 опрашивает ПР200, если МСД200 - слейв устройство?
    Какие порты RS-485 используете?
    ПР200 является слейвом, используя Мастер сети СП307 выбрал функциональную область которая получает с одного устройства с ПР200 который является с номером 1, СП307 опрашивает ПР200 - в этом проблем нет. В этой же сети стоит МСД-200 в режиме слейв с адресом 10, но СП307 не пытается до самого приборка достучатся. Пересадил на порт 2 RS485 в сети где уже ПР200 является мастером сети, на МСД-200 мигать начал индикатор RS2 - но я не догадался включить архивацию, так как в режиме мастера Конфигуратор для МСД-200 отображал измеренные результаты. Получая данные с ПР200 получилось регистрировать данные в МСД-200, но хотелось бы не трогать это сеть, а первый порт RS485 получать данные температуры в сети где стоит Мастер СП307 и слейвом ПР200.

Страница 219 из 318 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •