Страница 217 из 318 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,161 по 2,170 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Я понял. Пропустил этот пунктик. А как быть с записью тогда?
    Справка по кнопке F1, там всё есть) Пункт 7.9.2 и 7.9.1
    Одной Функц областью читаете, другой пишите, только регитстры правильно расставляйте) И старайтесь группировать запись, чтобы была функция записи 0Х10, функция 0Х06 не пишет в ПР вроде как. Или используйте бит PFW 36.2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 09:38.

  2. #2162
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Справка по кнопке F1, там всё есть) Пункт 7.9.2 и 7.9.1
    Одной Функц областью читаете, другой пишите, только регитстры правильно расставляйте) И старайтесь группировать запись, чтобы была функция записи 0Х10, функция 0Х06 не пишет в ПР вроде как. Или используйте бит PFW 36.2
    Копируете регистры ПРки в регистры PSW группой через ф.область? Это правильно!

    А вот писать в ПР путем копирования ВСЕХ регистров из PSW в регистры ПРки из ф. области не правильно!
    Это глупости, лишний трафик.
    Да и не получится, панель все время будет переписывать в ПРке,а значит и в PSW, введенные с экрана ПРки значения
    Используйте галку "Мониторинг" в настройках ц.ввода
    Захват-01.png
    Этим Вы разделяете функции чтения и записи ц.ввода
    Отображать он будет значения, например, PSW300(копия 4х512) писать при вводе НОВОГо значения будет сразу в ПРку в регистр 4х512.
    Всего одна посылка по изменению значения.
    Т.е. вводим в 4х512, при очередном цикле ф. область копирует 4х512 в PSW300, PSW 300 отображается в ц.вводе.
    Если произошел сбой в передачи данных, то оператор сразу видит, что в ц.вводе нет введенного значения и повторит ввод.
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 10:30.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #2163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Копируете регистры ПРки в регистры PSW группой через ф.область? Это правильно!

    А вот писать в ПР путем копирования ВСЕХ регистров из PSW в регистры ПРки из ф. области не правильно!

    Используйте галку "Мониторинг" в настройках ц.ввода

    Этим Вы разделяете функции чтения и записи ц.ввода
    .
    petera согласен, спасибо за советы и помощь, опыта по работе с ПР мало, а с ПЛК-мастер таких проблем нет)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 10:42.

  4. #2164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Да и не получится, панель все время будет переписывать в ПРке,а значит и в PSW, введенные с экрана ПРки значения
    Используйте галку "Мониторинг" в настройках ц.ввода
    Вот именно так и происходит. Сделал как вы написали, с помощью "мониторинга", но всё равно не получилось.

  5. #2165
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Вот именно так и происходит. Сделал как вы написали, с помощью "мониторинга", но всё равно не получилось.
    Не верю..
    (с) Станиславский Константин Сергеевич
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #2166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Вот именно так и происходит. Сделал как вы написали, с помощью "мониторинга", но всё равно не получилось.
    Значит не в этом дело, либо выкладывайте проект, либо делайте тестовый с 2 регистрами записи и 2 чтения и добивайтесь правильной работы.

  7. #2167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Значит не в этом дело, либо выкладывайте проект, либо делайте тестовый с 2 регистрами записи и 2 чтения и добивайтесь правильной работы.
    Вот так сделал, на голом проекте. Когда меняю значение регистра PSW 300 с программки. В ПРку значение не пишется. Возможно я что-то не так сделал.

    1.png
    2.png

  8. #2168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Вот так сделал, на голом проекте. Когда меняю значение регистра PSW 300 с программки. В ПРку значение не пишется. Возможно я что-то не так сделал.


    Не понял, вы вводите в 4Х512, а копируете из 300 в 4Х512, это как ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 13:06.

  9. #2169
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Вот так сделал, на голом проекте. Когда меняю значение регистра PSW 300 с программки. В ПРку значение не пишется. Возможно я что-то не так сделал.

    1.png
    2.png
    Зачем "меняю значение регистра PSW 300"?
    вводим в 4х512, при очередном цикле ф. область копирует 4х512 в PSW300, PSW 300 отображается в ц.вводе.
    Менять нужно через этот ц. ввод, что у Вас на картинке, сразу в 4х512

    Чем меняете в PSW300?, какой программкой?
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 11:25.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2170

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Чем меняете в PSW300?, какой программкой?
    Программка написана на делфи для чтения регистров по TCP. Написана не мной.
    В этой программке можно также задавать регистру определенное значение, что я и делаю.

    Вот так выглядит.
    3.png

    Если через эту программку просто присвоить значение любому регистру PSW, то оно присваивается.
    Последний раз редактировалось baturik; 30.08.2021 в 11:44.

Страница 217 из 318 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •