  1. #2471

    По умолчанию

    Спецы! Подскажите как сделать кнопку сброса (обнуления для нового техпроцесса) графика для тренда ?

  2. #2472
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей любопытный Посмотреть сообщение
    Спецы! Подскажите как сделать кнопку сброса (обнуления для нового техпроцесса) графика для тренда ?
    Присвоить по адресам циклического буфера с помощью ф. кнопки значение +4 относительно адреса регистра из настройки хранилища
    Например,
    Захват-01.png
    Адреса циклического буфера - первые 4 регистра (два регистра DWord) из настройки тренда

    PSW1024 - голова
    а хвост будет в PSW1026
    сами данные начинаются с адреса PSW1028, его(1028) и нужно записать в PSW1024(DWord) и PSW1026(DWord)

    Обнуляем тренд
    Захват-03.png
    Последний раз редактировалось petera; 14.07.2022 в 15:13.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #2473

    По умолчанию

    Спасибо огромное! Работает )

    ...только вот обнуляются все тренды во всех окнах
    Последний раз редактировалось Алексей любопытный; 14.07.2022 в 15:28.

  4. #2474

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей любопытный Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное! Работает )

    ...только вот обнуляются все тренды во всех окнах
    У вас что, все тренды пишутся в одну область?
    Или это один и тот же тренд, если это разные тренды, то пишите в разные области памяти

  5. #2475

    По умолчанию

    Добрый день всем! Объясните, пожалуйста, как мне утащить данные из СП307 на МСД-200? к СП307 через порт мастер подключен МВ110-224.8А. С него на панели показывает температуру и строит тренды. МСД-200 подключено к СП307 к порту Download слейв. Соединение между СП307 и МСД-200 вроде есть, на панели создал функциональную область с копированием регистров из МВ110 во внутренние регистры панели (PSW). А как теперь из МСД-200 утащить эти регистры?

  6. #2476

    По умолчанию

    Добрый! Вы делаете все правильно. В чем конкретно проблема? Выложите настройки каналов архивирования и список регистров PSW.

  7. #2477

    По умолчанию

    Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
    Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются

  8. #2478

    По умолчанию

    Поменял адреса PSW300...310...320....330...340...350. Заработало.

  9. #2479
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей любопытный Посмотреть сообщение
    Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
    Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются
    Копируете Dword, например,
    Куда PSW256

    И в следующей функции опять копируете DWord
    Куда PSW257

    и т.д.
    Однако - DWord может поместится только в двух, подряд идущих регистрах PSW
    Т.е. адреса PSW должны иметь шаг +2
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2480

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей любопытный Посмотреть сообщение
    Адреса 1.PNGАдреса 2.PNGРегистратор 1.PNGРегистратор 2.PNG
    Вначале вроде как два датчика заработали в регистраторе. Подключил ещё 4 - перестали все работать. На СП307 все датчики отображаются
    Правильно будет:
    - либо 4х4 -> PSW256 тип Word, 4x5 -> PSW257 тип Word, 4х10 -> PSW258 тип Word, 4х11 -> PSW259 тип Word
    - либо 4х4 - PSW256 тип DWord, 4х10 -> PSW258 тип DWord

    DWord переносит сразу два регистра
    У Вас получилось каждый следующий гадил предыдущему

Страница 248 из 320 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •