    Цитата Сообщение от Tesla-pip Посмотреть сообщение
    А то, что ПР200 программируется в “OWEN Logic”, а СП3… – кстати; в чем программируется СП3?
    В конфигураторе СП300. Посмотрите ссылку в моей подписи - по ней найдете и ПО, и документацию, и пример настройки обмена между панелью и ПР200.

  2. #742

    По умолчанию

    Здравствуйте! Есть ли возможность в конфигураторе СП300 сделать экспорт/импорт сообщений таблицы тревог, журнала исторических событий?
    Или может другие не "стандартные" способы их заполнения.

  3. #743
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть ли возможность в конфигураторе СП300 сделать экспорт/импорт сообщений таблицы тревог, журнала исторических событий?
    Или может другие не "стандартные" способы их заполнения.
    Такой возможности не предусмотрено.

  4. #744

    По умолчанию

    День добрый!
    Элемент Историческая таблица имеет очень интересную возможность - выбирать текущий индекс в таблице нажатием непосредственно на саму таблицу, который визуализируется рамкой. Как это реализовано и возможно ли добиться того же самого от таблицы вывода данных например?

  5. #745
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kost2 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Элемент Историческая таблица имеет очень интересную возможность - выбирать текущий индекс в таблице нажатием непосредственно на саму таблицу, который визуализируется рамкой. Как это реализовано и возможно ли добиться того же самого от таблицы вывода данных например?
    Добрый день. У таблицы вывода данных такая возможность отсутствует.
    У Исторической таблицы она есть, т.к. есть возможность квитирования выделенного сообщения.

  6. #746

    По умолчанию

    Всем коллегам здравствовать!
    Подскажите начинающему:
    - как сделать, чтобы по какому-то биту кнопка или лампа появлялась или пряталась? А то у меня всё выходит, что она спрятана всегда. Только надпись от неё по биту появляется и пропадает
    - что означает вызов макроса "параллельный" и "последовательный"?

  7. #747
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    Всем коллегам здравствовать!
    Подскажите начинающему:
    - как сделать, чтобы по какому-то биту кнопка или лампа появлялась или пряталась? А то у меня всё выходит, что она спрятана всегда. Только надпись от неё по биту появляется и пропадает
    - что означает вызов макроса "параллельный" и "последовательный"?
    Добрый день.

    1. Посмотрите пример: http://www.owen.ru/uploads/example_basicelements.zip
    2. Последовательный - макрос выполняется в блокирующем режиме (т.е. пока он не выполнится - никаких других операций выполняться не будет, в т.ч. отрисовки визуализации), параллельный - в неблокирующем. Параллельный режим может потребоваться, например, при работе с файлами.

  8. #748

    По умолчанию

    спасибо, завтра буду пробовать. Сегодня под рукой девайсов нет

  9. #749
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Коллеги, прошу подсказать, - возможно ли написать самому какую-то фунцию (по типу API HMI Function, видимых в редакторе макросов) для вызова её из макроса? Или можно макрос из макроса вызвать?
    Как вообще это делается?

  10. #750
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Коллеги, прошу подсказать, - возможно ли написать самому какую-то фунцию (по типу API HMI Function, видимых в редакторе макросов) для вызова её из макроса? Или можно макрос из макроса вызвать?
    Как вообще это делается?
    Тела функций описываются в глобальном макросе, и потом их можно вызвать в пользовательских.
    Посмотрите пример архивации с помощью макросов - там это есть.

Страница 75 из 320 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •