Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: СП300 - синхронизация времени

  1. #1

    Exclamation СП300 - синхронизация времени

    Всем привет!
    Требуется на сабже синхронизировать время с ПЛК. Время на ПЛК синхронизируется с сервером времени.
    Системные регистры, содержащие время, только для чтения. Экспорт времени - это только экспорт. А мне нужен импорт с ПЛК.

    Не понимаю, есть ли такая возможность?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    У меня в библиотеке ГМ есть для этого случая Графический Макрос для автоматической синхронизации часов панели с часами ПЛК.
    Панель - мастер, ПЛК - слейв.
    В слейве ПЛК нужно шесть регистров с временем по порядку Год, Месяц, День, час, минуты,секунды
    Синхронизация происходит ежедневно, ровно в полдень по часам в ПЛК или по команде(через бит управления)
    ГМ находится в папке ".\ГМ для СП300\Макро\ДатаВремя\RTC"
    Захват-01.png

    Переменные
    Захват-02.png

    ДатаВремя в ПЛК - адрес первого регистра из шести, в которых находятся текущие значения (год, месяц, день, час, минуты, секунды) часов ПЛК.

    ЗАМЕЧАНИЕ
    диапазон значений для года ограничен значениями от 2000 до 2099
    диапазон значений для месяца от 1 до 12
    диапазон значений для дня от 1 до 31
    диапазон значений часов от 0 до 23
    диапазон значений для минут и секунд от 0 до 59.
    В макросе проверяется диапазон входных переменных и если их значение не укладывается заданные диапазоны, то их значения будут принудительно ограничены максимальным или минимальным значениями.
    Т.е. если полученное из ПЛК значение для года будет, например 1998, то будет взято нижнее допустимое значение - 2000. Или если полученное из ПЛК значение для месяца будет, например 100, то будет взято верхнее допустимое значение - 12.

    СинхПоКоманде - дополнительный вход для принудительной синхронизации часов, задается битом. Синхронизации будет выполнена по фронту этого бита, например от битовой кнопки с действием ВКЛ. пока нажата. Если дополнительный вход ненужен, следует использовать бит PSB1 - перманентный лог."0".

    ЗЫ проект с этим ГМ во вложении
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; Вчера в 15:32.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    А этот макрос куда записывает полученные значения?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    А этот макрос куда записывает полученные значения?
    В RTC (часы реального времени) панели
    Значения будут видны в системных регистрах PSW30..35
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Так макрос физически куда пишет? В справке ничего не нашёл про то, как из макроса писать в RTC.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Так макрос физически куда пишет? В справке ничего не нашёл про то, как из макроса писать в RTC.
    Я же сказал - физически пишет в RTC !
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Я же сказал - физически пишет в RTC !
    ЗЫ.
    У меня Графический Макрос, про него и подавно в справке ничего нет
    Вот - прямо в RTC и пишет
    Захват-01.png

    Захват-02.png
    Последний раз редактировалось petera; Вчера в 16:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    А это откуда картинка? В моём конфигураторе почему такого нет?

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    А это откуда картинка? В моём конфигураторе почему такого нет?
    Вам ехать или шашечки?

    59.JPG
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    Мне и то, и другое. Ещё и завернуть)

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 синхронизация времени
    от Alex_Z в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 16:12
  2. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 13:20
  3. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 20:41
  4. синхронизация времени плк и ип320
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 10:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 06:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •