Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 29

Тема: Сп310 не отвечает на действия из кодесис

  1. #1

    По умолчанию Сп310 не отвечает на действия из кодесис

    Здравствуйте. Есть сп310(слейв), плк160 (мастер)
    Панель подключена по рс485, скорость 38400
    Если задавать параметры через панель, то все работает, в кодесис меняются значения параметров, которые меняю
    Но если из кодесис менять параметры при подсоединенной панели, то ничего не происходит
    То есть, если я с панели включил, условно, какой-нибудь нагреватель, то он включится
    Но если я захочу через кодесис его выключить (нагреватель), то он так и продолжит работать, пока не выключу его с панели
    До этого было почти тоже самое, получалось управлять нагревателем с пк, но не с первого раза, сейчас же вообще не получается

  2. #2

    По умолчанию

    Скрин версии codesys и параметры настройки модбас покажите. Там не всё так просто.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть сп310(слейв), плк160 (мастер)
    Панель подключена по рс485, скорость 38400
    Если задавать параметры через панель, то все работает, в кодесис меняются значения параметров, которые меняю
    Но если из кодесис менять параметры при подсоединенной панели, то ничего не происходит
    То есть, если я с панели включил, условно, какой-нибудь нагреватель, то он включится
    Но если я захочу через кодесис его выключить (нагреватель), то он так и продолжит работать, пока не выключу его с панели
    До этого было почти тоже самое, получалось управлять нагревателем с пк, но не с первого раза, сейчас же вообще не получается
    Выкладывайте проекты, у вас не правильно настроен обмен. Проекты можно в урезанном виде, с 1-2 переменными.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Вот проект. Надеюсь, правильно скинул
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось vvsluv; 10.04.2024 в 11:14.

  6. #6

    По умолчанию

    Настраивал по вот этом видео

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть сп310(слейв), плк160 (мастер)
    Панель подключена по рс485, скорость 38400
    Если задавать параметры через панель, то все работает, в кодесис меняются значения параметров, которые меняю
    Но если из кодесис менять параметры при подсоединенной панели, то ничего не происходит
    То есть, если я с панели включил, условно, какой-нибудь нагреватель, то он включится
    Но если я захочу через кодесис его выключить (нагреватель), то он так и продолжит работать, пока не выключу его с панели
    До этого было почти тоже самое, получалось управлять нагревателем с пк, но не с первого раза, сейчас же вообще не получается
    Если ПЛК - мастер, то так и должно быть. Делайте панель мастером.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если ПЛК - мастер, то так и должно быть. Делайте панель мастером.
    Мне в таком случае, создавать в кодесис еще один модбас, но уже слейв? Оно будет так работать, если в одном проекте и мастер и слейв? И на видео, которое выше прислал, там панель слейв и все работает. И у меня тоже работало, просто со сбоями. Может, дело в чем то другом?
    Последний раз редактировалось vvsluv; 10.04.2024 в 12:28.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Мне в таком случае, создавать в кодесис еще один модбас, но уже слейв? Оно будет так работать, если в одном проекте и мастер и слейв? И на видео, которое выше прислал, там панель слейв и все работает. И у меня тоже работало, просто со сбоями. Может, дело в чем то другом?
    Переменная start_tuning показывает состояние бита из СП?
    Вы обратили внимание на то, что когда бит был включен на панели, чтобы его выключить он сначала его включил и потом сразу выключил в регистре .. output ..
    Т.е. чтобы сбросить бит в панели его сначала установили, а потом сбросили.
    Чтобы это сделать в программе, надо сначала установить бит, а потом на следующем программном цикле сбросить. И сделать это через output регистр.
    Последний раз редактировалось EFrol; 10.04.2024 в 13:22.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vvsluv Посмотреть сообщение
    Мне в таком случае, создавать в кодесис еще один модбас, но уже слейв? Оно будет так работать, если в одном проекте и мастер и слейв? И на видео, которое выше прислал, там панель слейв и все работает. И у меня тоже работало, просто со сбоями. Может, дело в чем то другом?
    Установить и сбросить бит можно разными способами, вот пара вариантов 1 Установка бита.jpg
    В первом варианте сброс переменной RESET
    Во втором, сбрасывать надо уже start_tuning1. Только не делайте эти варианты одновременно.

    Вот вариант на ST для 1 бита 1 Запись на ST.jpg
    Вообще то биты надо передавать Масками бит (по 16 шт. в регистре) и управлять ими в программе на ST, у меня так.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2024 в 20:59.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ138 не отвечает по RS-485
    от PazDim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 11:57
  2. Сообщение для Подтверждения действия
    от KHoups в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2019, 15:19
  3. Сообщения.Действия оператора
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 08:32
  4. [ИП320] Два действия на кнопку
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:31
  5. Контроллер не отвечает
    от Aleksey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •