Страница 110 из 318 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1091

  2. #1092
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день, Кирилл.

    Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
    Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.

    В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
    При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.
    Евгений, спасибо. Со способом разобрался.
    В сущности ключевое здесь это вызвать WakeupScreen(), я так понимаю. Правда, что именно делает эта функция не очень ясно.

    У данного варианта есть недостаток - экран мигает с периодичностью установки заставки (глазом четко заметно).

  3. #1093
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо. Со способом разобрался.
    В сущности ключевое здесь это вызвать WakeupScreen(), я так понимаю. Правда, что именно делает эта функция не очень ясно.

    У данного варианта есть недостаток - экран мигает с периодичностью установки заставки (глазом четко заметно).
    Функция "будит" панель (по сути - имитирует касание). Да, мигание есть, но его, думаю, можно убрать так: скопировать все элементы "начального" экрана на экран заставки.

  4. #1094
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    979

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Функция "будит" панель (по сути - имитирует касание). Да, мигание есть, но его, думаю, можно убрать так: скопировать все элементы "начального" экрана на экран заставки.
    Да, при точной копии экранов мигания не видно.

  5. #1095

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х

  6. #1096

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
    Здравствуйте!

    Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.

    Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).

  7. #1097

    По умолчанию

    Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
    При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
    И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
    Последний раз редактировалось jury_yamal; 10.09.2018 в 16:50.

  8. #1098
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
    При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
    И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
    При компиляции компилируются ВСЕ системные окна и экраны
    Результат экспорта(компиляции) проекта
    Пустой проект.dat - 1 704 020 байт
    Пустой проект Без клавиатур.dat - 1 441 876 байт
    Пустой проект Без клавиатур Без экрВремяПароли.dat - 1 310 804 байт
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2018 в 11:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #1099

  10. #1100

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите как пытаюсь поставить пароль на кнопку экрана.
    У меня вопрос? Каким образом после или в процессе где занести свой пароль?
    Не нашел и не доходит. Возможно все просто. но потерял уже 1 час, возможно из-за своей не внимательности...
    кн1.png

    кн2.png

    кн3.png

Страница 110 из 318 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •