    По умолчанию

    Я поменял на другую панель с соседнего щита с таким-же проектом, эта, другая панель работает без сбоев и перезагрузки. На панеле, которая перезагружается померяю напряжение питания завтра.

  2. #2642

    По умолчанию

    Добрый день, по-поводу панели СП307, по питанию пришлось выпаивать все электролитические конденсаторы и проверять на универсальном тестере компонентов ESRC-LCR-T4, один из них оказался высохшим (470 uFx10V, потерял емкость и большое ESR сопротивление), вроде заработало без перезагрузки, посмотрим через сутки работы панели. Да, еще на всякий случай поменял литиевую батарейку CR2032 и впаял держатель батарейки от материнской платы системного блока компьютера.

  3. #2643

    По умолчанию

    Скажите, а сколько времени она проработала, чтоб понимать реальный срок эксплуатации?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #2644

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Скажите, а сколько времени она проработала, чтоб понимать реальный срок эксплуатации?
    Около 5-6 лет, только у всех по разному будет.
    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеется панель 2017 г.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.01.2023 в 17:13.

  5. #2645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Скажите, а сколько времени она проработала, чтоб понимать реальный срок эксплуатации?
    Полностью в работу пошла декабрь 2018 г. январь 2019 г. Но одно время кондиционер сломался и было в щитовой очень жарко (щитовая находится в котельной).
    Последний раз редактировалось Pvalp; 18.01.2023 в 10:11.

  6. #2646

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Пробовал поискать и не нашёл, хотя вряд ли я - первый, кто с этим столкнулся.
    Вместе с панелями СП3хх продаются, как аксессуары, переходники DB9-T.
    При попытке таким переходником воспользоваться выяснилось, что его распиновка не соответствует таковой у панели - у СП RS-485 выведен на контакты 4 и 7, а на переходнике так надписаны 1 и 6.
    Как следствие, ничего не работает.
    Один такой переходник уже пришлось вскрыть и перепаять, но заниматься этим и далее никакого желания.
    В связи с чем вопросы: кто и как соединяет СП3хх с ПР? Есть ли рекомендуемый способ? Кому пришла в голову идея продавать вместе несовместимые устройства?
    SP3xx.PNG
    DB9-T.png

  7. #2647
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пробовал поискать и не нашёл, хотя вряд ли я - первый, кто с этим столкнулся.
    Вместе с панелями СП3хх продаются, как аксессуары, переходники DB9-T.
    При попытке таким переходником воспользоваться выяснилось, что его распиновка не соответствует таковой у панели - у СП RS-485 выведен на контакты 4 и 7, а на переходнике так надписаны 1 и 6.
    Как следствие, ничего не работает.
    Один такой переходник уже пришлось вскрыть и перепаять, но заниматься этим и далее никакого желания.
    В связи с чем вопросы: кто и как соединяет СП3хх с ПР? Есть ли рекомендуемый способ? Кому пришла в голову идея продавать вместе несовместимые устройства?
    SP3xx.PNG
    DB9-T.png
    Добрый день.
    Для СП3хх как аксессуар продается "Переходник СП3хх".
    https://owen.ru/product/sp3xx/accessories

    DB9-T - это переходник для старых моделей СПК1хх.
    https://owen.ru/product/spk107/accessories

    Распиновка у них разная и, действительно, DB9-T не подойдет для СП3хх - и мы нигде не заявляем, что их можно совместно использовать.

    Если у вас в счете указан "Переходник СП3хх", а фактически вам пришел DB9-T - то, пожалуйста, пришлите счет мне в личку - мы разберемся, почему это произошло и исправим ситуацию.

  8. #2648

    По умолчанию

    Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
    Спасибо за подсказку.
    Теперь у меня новый вопрос.
    Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
    Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
    На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?

  9. #2649

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Абра Посмотреть сообщение
    Нет, у меня и в счете DB9-T. Не знаю, с чего это я так дезинформировался.
    Спасибо за подсказку.
    Теперь у меня новый вопрос.
    Создалось впечатление, что СП307-Б (во всяком случае, те две, что попадали мне в руки) не умеет работать через RS-485 на 9600, только начиная с более высоких скоростей (115200 работает точно).
    Но в условие задачи входит сенсор с жёсткими настройками - Slave, 9600, 8, 1, NP.
    На ПР интерфейс только один. Может, подскажете чего?
    Всё работает и на 9600, возможно не правильно настроили.
    Панель мастер не терпит лишних не настроенных дисплеев, графиков и т. д. Уберите всё лишнее.
    Все прописанные слейвы должны быть подключены, а адреса должны быть корректны.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.01.2023 в 14:56.

  10. #2650

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уберите всё лишнее.
    Да куда уж меньше, 4 дисплея с величинами, которые надо считать.

Страница 265 из 320 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •