    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот вам пример.
    И в панели и в ОРС использованы внутренние регистры, так что дисплеи сетевых можно вообще не выводить на экран. Если они не нужны.
    Спасибо.
    Буду пробовать. Дисплеи сетевых регистров пока использую для отладки.

  2. #2632

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот вам пример. Можно изменять переменные и сетевые и внутренние с помощью ФО ( функц. областей). ФО сделать глобальными.
    Одна ФО читает группу переменных из сетевых во внутренние, вторая записывает по биту из внутренних в сетевые.
    Важно во внутренних регистрах, в параметрах дисплея, поставить запись по биту уведомлений,
    в примере PSB256, он же применён в ФО записи и после записи должен сброситься.Вложение 65007
    И в панели и в ОРС использованы внутренние регистры, так что дисплеи сетевых можно вообще не выводить на экран. Если они не нужны.
    Добрый день.
    Адаптировал Ваш пример под свое оборудование.
    1. Пришлось удалить цифровой ввод сетевого регистра 4х519, иначе при вводе через внутренний регистр PSW256 значение сетевого регистра не изменялось.
    2. ФО Чтение из сетевых не влияет на работу обмена. Ставлю, удаляю - результат один и тот же.
    3. ФО Запись в сетевые по биту пришлось изменить функцию Бит ВЫКЛPSB256 на Бит ВКЛPSB256 иначе невозможно изменить значение из OPC сервера.
    4. Значение сетевого регистра из OPC сервера изменяется при условии когда хотя бы один раз было изменение с панели цифрового ввода внутреннего регистра PSW256.

    Прошу помочь исправить последний пункт. Проект прилагаю.
    Вложения Вложения

  3. #2633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petrovich74 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Адаптировал Ваш пример под свое оборудование.
    1. Пришлось удалить цифровой ввод сетевого регистра 4х519, иначе при вводе через внутренний регистр PSW256 значение сетевого регистра не изменялось.
    2. ФО Чтение из сетевых не влияет на работу обмена. Ставлю, удаляю - результат один и тот же.
    3. ФО Запись в сетевые по биту пришлось изменить функцию Бит ВЫКЛPSB256 на Бит ВКЛPSB256 иначе невозможно изменить значение из OPC сервера.
    4. Значение сетевого регистра из OPC сервера изменяется при условии когда хотя бы один раз было изменение с панели цифрового ввода внутреннего регистра PSW256.

    Прошу помочь исправить последний пункт. Проект прилагаю.
    Начинаем сначала:
    В примере запись происходит по биту 256, надо и при изменении через ОРС сервер при изменении параметра, так же включить бит 256. Можно через макрос для ОРС сервера. ФО после записи должна сбросить бит 256.
    Либо сам пример изменить, написав макрос записи в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 10:47.

  4. #2634

    По умолчанию

    Добрый день! У нас есть панель сп307 + плк 110. Сенсор панели периодически подвисает. То есть данные на панель с контроллера приходят, отображаются, а вот поменять настройки, перейти на другой экран не получается, на касание панель не реагирует. Отвисает потом сама. Может у кого-то такое было?

  5. #2635

    По умолчанию

    Очевидно, что есть ошибка обращения, к несуществующим областям памяти.
    Предложил бы решить задачу разделением.
    Например панель мастер (как должно для HMI) .
    Возьмите Modbus slave утилиту и проверьте каждый регистер
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #2636

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Начинаем сначала:
    В примере запись происходит по биту 256, надо и при изменении через ОРС сервер при изменении параметра, так же включить бит 256. Можно через макрос для ОРС сервера. ФО после записи должна сбросить бит 256.
    Либо сам пример изменить, написав макрос записи в панели.
    В OPC сервере изменил настройки( скрин). Заработало.
    Мой пример с 2-мя переменными. Прошу посмотреть и оценить. Может я не правильно сконфигурировал.
    Спасибо.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (249.8 Кб, Просмотров: 13)
    Вложения Вложения

  7. #2637

    По умолчанию

    Коллеги, доброго времени суток!
    Подскажите, сталкивался ли кто со следующей проблемой, и известно ли кому решение?
    При открытии ранее созданного проекта выскакивает ошибка: "Попытка доступа к HstyUnit за пределами файла".
    Проблема серьезная, ибо на разработку проекта было потрачено довольно много времени)
    Всем заранее спасибо!123123.PNG

  8. #2638

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petrovich74 Посмотреть сообщение
    В OPC сервере изменил настройки( скрин). Заработало.
    Мой пример с 2-мя переменными. Прошу посмотреть и оценить. Может я не правильно сконфигурировал.
    Спасибо.
    Если работает это хорошо, только мне кажется, так будет работать только PSW256 Float, а PSW258 c битом 258 не будет.
    Попробуйте записывать всё через 256 бит, в примере так и было.

    И кстати почему 519 и 523 регистр, там нет таких . Есть 518, 520, 522 и 524, а для правильного отображения надо снять (поставить) галку поменять местами регистры, в настройках панели. То есть все Float с чётными адресами.

    Вот пример записи 2 Float подряд, адреса 4х0 и 4х2 (подряд можно сделать хоть сколько регистров, в данном примере 4 и внутренние с 256 по 259)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 21:46.

  9. #2639

    По умолчанию

    Здравствуйте. Имеется панель 2017 г. Стала почему-то самопроизвольно перезагружаться при нажатии виртуальных кнопок на панели, до этого работала исправно, что может быть, как устранисть некорректную работу панели?

  10. #2640

    По умолчанию

    Можете замерить напряжение питания в момент нормальной работы и в момент такого события?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 264 из 318 ПерваяПервая ... 164214254262263264265266274314 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •