Страница 108 из 318 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1071
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Специалист опечатался, речь шла о D3k-5 - той же версии, что и у Вас. Я вижу, во втором письме Вы смогли прислать нам и Ваш проект для панели.
    Завтра мы обязательно его протестируем и оповестим Вас о результатах.

  2. #1072

    По умолчанию

    СП310, Мастер. Односторонний обмен был связан с неправильным внешним подключением к разъему RS-485 панели, т.е. ошибкой внешнего монтажа . После устранения скорость информационного обмена лучше ожиданий. Локализовала ошибку служба поддержки, спасибо!

  3. #1073
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Добрый день, сп310мастер, 8 плк 100,110-слэйв. Все стабильно работает. Сколько еще можно добавить плк без потери в стабильности и быстродействии панели.
    Всем-73

  4. #1074
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
    Добрый день, сп310мастер, 8 плк 100,110-слэйв. Все стабильно работает. Сколько еще можно добавить плк без потери в стабильности и быстродействии панели.
    По какому интерфейсу подключены ПЛК? Если по Ethernet - то 8 slave-устройств для панели предел.
    Если речь о RS, то сложно сказать что-то определенное, поскольку это в большей степени зависит от конкретного проекта.

  5. #1075
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Проект отправил вам на почту
    Всем-73

  6. #1076
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruffian Посмотреть сообщение
    Проект отправил вам на почту
    У вас опрос организован через элементы - т.е. фактически опрашиваются только те регистры тех ПЛК, которые в текущий момент используются в визуализации.
    Так что добавление нескольких модулей не должно повлиять на быстродействие - особенно если вы будете отображать их параметры на отдельном экране.

  7. #1077
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас опрос организован через элементы - т.е. фактически опрашиваются только те регистры тех ПЛК, которые в текущий момент используются в визуализации.
    Так что добавление нескольких модулей не должно повлиять на быстродействие - особенно если вы будете отображать их параметры на отдельном экране.
    Спасибо за быстрый ответ.
    Всем-73

  8. #1078
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Вопрос.
    Панель СП307\310, требуется организовать опрос двух ТРМ148 напрямую. Задача - задавать уставки, получать показания, и минимальную инфу об ошибках канала (например "обрыв датчика"). В сети еще планируется ПЛК110[М2]. Опрос ТРМ будет организован на отдельных экранах. Крайне желательно, что бы была возможность группового изменения уставок.
    Получится?

  9. #1079
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вопрос.
    Панель СП307\310, требуется организовать опрос двух ТРМ148 напрямую. Задача - задавать уставки, получать показания, и минимальную инфу об ошибках канала (например "обрыв датчика"). В сети еще планируется ПЛК110[М2]. Опрос ТРМ будет организован на отдельных экранах. Крайне желательно, что бы была возможность группового изменения уставок.
    Получится?
    Если у ТРМ148 прошивка с поддержкой Modbus - то можно будет организовать его опрос. Но, насколько я знаю, по Modbus доступны не все параметры прибора.
    Прикладываю карту регистров.

  10. #1080
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Меня больше беспокоят возможности панели, чем прибора. Прибор используется практически в дефолтных настройках, т. е. выбираю тип датчика канала, задаю период ШИП и запускаю автонастройку. Результат устраивает. Вот теперь мечтаю прикрутить к этому панель СП307, для повышения удобства работы оператора, т.к. уставки приходится крутить довольно часто, а каналов 16 (два прибора). Занятие это на оригинальных приборах малоприятное.
    По списку доступных - более чем достаточно.

Страница 108 из 318 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •