    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не получается соединить СП307Б и ПЛК100.К-М, на пробной программе все работает.
    А на той, которую прописываю, не проходят сигналы ни в панель, ни из панели.
    Настройки панели: 115200, 8, нет, 1, галочка на передаче данных есть, адрес 1, RTU Slave/ порт PLC.
    Настройки плк: Modbus (Master), speed 11520, data 8 bits, one stop bit, RTU. Пробовал порт RS232 и RS485.
    Обратил внимание на ошибку при загрузке проекта в плк.Вложение 31743
    Подскажите, что не так...
    Добрый день. Отправьте, пожалуйста, проекты для обоих устройств на support@owen.ru

    Укажите версию прошивки ПЛК (можно посмотреть через PLC browser в Codesys, команда PLC Info).

  2. #522
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shurakip Посмотреть сообщение
    Добрый день. Получил СП307, залил программу. Появляется табличка " соединение PLС порт 1". как избавиться?
    Имею такую же проблему. Обратил внимание, что табличка появляется так же при обращении к несуществующему регистру в ПЛК.

    -----------------
    Вопрос по СП307: опрос регистров ПЛК выполняется только для активного экрана или читаются все регистры проекта для всех экранов?

  3. #523
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Имею такую же проблему. Обратил внимание, что табличка появляется так же при обращении к несуществующему регистру в ПЛК.

    -----------------
    Вопрос по СП307: опрос регистров ПЛК выполняется только для активного экрана или читаются все регистры проекта для всех экранов?

    Исключите из проекта обращение к несуществующим регистрам ПЛК - тогда сообщения об ошибке появляться, естественно, не будет.

    Если опрос настроен через графические элементы - то он ведется только для активного экрана.

  4. #524
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Исключите из проекта обращение к несуществующим регистрам ПЛК - тогда сообщения об ошибке появляться, естественно, не будет.

    Если опрос настроен через графические элементы - то он ведется только для активного экрана.
    Небольшое дополнение
    Если в проекте помимо графических элементов есть графики или элементы архивирования, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если графики или элементы архивирования расположены на не активных экранах.

    Если на активном экране есть ф.области с функциями чтения регистров ПЛК, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если условия вызова ф.области не выполняются.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #525
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Небольшое дополнение
    Если в проекте помимо графических элементов есть графики или элементы архивирования, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если графики или элементы архивирования расположены на не активных экранах.

    Если на активном экране есть ф.области с функциями чтения регистров ПЛК, то обращение к регистрам ПЛК будет даже если условия вызова ф.области не выполняются.
    Спасибо за уточнение, жаль, что оно не получилось полностью корректным.

    Элементы архивирования (например, Архивирование на USB) генерируют запросы по Modbus только в том случае, если открыт экран, на котором они расположены. Поэтому в большинстве случаев имеет смысл делать их глобальными.

  6. #526

    По умолчанию

    тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post206286 уже обсуждалось про импорт из csv, а получится импортировать значение в таблице, допустим от 0 до 50 и передавать это значение через определенный промежуток времени на частотник в виде управляющего сигнала? или обязательно нужно промежуточное звено между СП и ПЧ в виде ПЛК? или можно обойтись ПР200? с ПР200 уже имел дело, и очень понравилась простота программирования. задача управлять насосами фонтана по заданной программе, например написанной в таблице csv.csv.JPG
    Последний раз редактировалось Pavel70; 22.06.2017 в 06:37.

  7. #527
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    получится импортировать значение в таблице, допустим от 0 до 50 и передавать это значение через определенный промежуток времени на частотник в виде управляющего сигнала?
    Импорт CSV поддержан, передать импортированные значения по Modbus тоже не составит труда.

  8. #528

    По умолчанию

    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?

    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?

  9. #529
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shardim Посмотреть сообщение
    Есть панель СП307.
    Мне необходимо отключить звук при нажатии кнопок. Нашел, что регистру PFW2 нужно присвоить 1. Но тогда происходит полностью отключение звука, а мне надо, чтобы при возникновении определенных условий звук был. Возможно это реализовать?

    И еще при запуске эмуляции OffLine макросы не выполняются, это нормально?
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    2. Да, в эмуляции макросы не работают.

  10. #530

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    1. Можно отключить звук нажатий на элементы через PFW2, и при определенных условиях активировать его через элемент Зуммер или макрос (функция Beep).
    Beep не работает, а вот Зуммер работает.

Страница 53 из 320 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •