Извиняюсь за задержку, нужно было спланировать эксперимент и провести исследования.
И так тестовый проект для панели
Захват-8.png
Панель является слейвом 192.168.1.11
Захват-3.png
И мастером для устройства 192.168.1.3
Захват-4.png
Для обмена будут использоваться регистры графика реального времени
Захват-6.png Захват-7.png
График начинается с PSW4096 и занимает 245 регистров
Функциональной областью 240 регистров графика непрерывно записываются в слейв
Захват-5.png
Панель подключена к роутеру домашней сети. В качестве слейва использовал PeakHMI, а в качестве мастера конфигуратор в режиме онлайн.
Проект в мастере
Захват-9.png
Здесь такой же график, но "остановленный". Данные для графика - 245 регистров, включая кольцевой буфер, непрерывно читаются ф.областью из слейва 192.168.1.11, т.е из реальной панели
Захват-10.png
В итоге на экране будет график синхронно идентичный графику реальной панели.
Результат эксперимента.
Захват-1.png
Одновременный обмен данными по TCP панели с мастером и слейвом работает.
Захват-2.png
Напомню, что одновременно
-панель пишет в слейв 240 регистров
-мастер читает из панели 245 регистров.
Панель формирует групповой запрос до 120 регистров на одну команду чтения.
Проекты во вложении