Показано с 1 по 10 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У Андрея, насколько мне известно, панель без буковки -Р, а в ней нет Ethernet.
    У меня панель дома, эксперимент поставлю вечером и отпишусь.
    Думаю, что ответ будет -"да".
    Извиняюсь за задержку, нужно было спланировать эксперимент и провести исследования.
    И так тестовый проект для панели
    Захват-8.png
    Панель является слейвом 192.168.1.11
    Захват-3.png
    И мастером для устройства 192.168.1.3
    Захват-4.png
    Для обмена будут использоваться регистры графика реального времени
    Захват-6.png Захват-7.png
    График начинается с PSW4096 и занимает 245 регистров
    Функциональной областью 240 регистров графика непрерывно записываются в слейв
    Захват-5.png
    Панель подключена к роутеру домашней сети. В качестве слейва использовал PeakHMI, а в качестве мастера конфигуратор в режиме онлайн.
    Проект в мастере
    Захват-9.png
    Здесь такой же график, но "остановленный". Данные для графика - 245 регистров, включая кольцевой буфер, непрерывно читаются ф.областью из слейва 192.168.1.11, т.е из реальной панели
    Захват-10.png
    В итоге на экране будет график синхронно идентичный графику реальной панели.

    Результат эксперимента.
    Захват-1.png
    Одновременный обмен данными по TCP панели с мастером и слейвом работает.
    Захват-2.png
    Напомню, что одновременно
    -панель пишет в слейв 240 регистров
    -мастер читает из панели 245 регистров.

    Панель формирует групповой запрос до 120 регистров на одну команду чтения.

    Проекты во вложении
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •