    Цитата Сообщение от baturik Посмотреть сообщение
    Программка написана на делфи для чтения регистров по TCP. Написана не мной.
    В этой программке можно также задавать регистру определенное значение, что я и делаю.

    Вот так выглядит.
    Вложение 56795

    Если через эту программку просто присвоить значение любому регистру PSW, то оно присваивается.
    Ну я не знал, что надо в ПРке еще из ПК значения менять.
    Но все равно, Вы поймите, что в PSW300..303 тем или иным способом НЕПРЕРЫВНО (ф. область или макрос на Си) копируются регистры ПРки 4х512..4х515.
    И попытка программкой записать в PSW300 что-либо не имеет смысла.
    Значит надо программкой писать в другие регистры PSW, например PSW400.
    Однако нужен механизм определяющий, что в PSW400 значения изменились и нужно ОДНОКРАТНО записать PSW400 в 4х512. Или PSW401 в 4х513 и т.д.
    Можно на си написать макрос.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Значит надо программкой писать в другие регистры PSW, например PSW400.
    Однако нужен механизм определяющий, что в PSW400 значения изменились и нужно ОДНОКРАТНО записать PSW400 в 4х512. Или PSW401 в 4х513 и т.д.
    Можно на си написать макрос.
    Я понял, спасибо большое за пояснения.

  3. #2173
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Есть ли возможность заставить панельку после "усыпания" с выключением подсветки при "просыпании" показывать стартовый экран?

  4. #2174

    По умолчанию

    Можно, один из вариантов, который работает в эмуляции.
    Сделать глобальную функц. область, по циклу например 10 мин. ( 600 сек, галочку убрать), перейти на созданный новый экран например ID 4.
    На этом экране чёрного цвета, функц. область ( не глобальная) по переходу на данный экран, присваивает PFW 100 - значение 0 ( выключает подсветку) и открывает созданное окно например 100, в скрытом режиме. ( обязательно поставить координаты открытия окна х=0, у=0 и скрытый режим)
    На окне 100 ( размеры 800Х480), во весь экран рисуем функциональную кнопку, в которой при нажатии PFW 100 - значение 70, и перейти на экран 1.

    То есть, через 10 мин с любого вашего экрана, программа перейдёт на экран 4, выключит подсветку, когда надо, нажимаете на экран, срабатывает скрытая кнопка, включается подсветка и открывается экран 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2021 в 18:43.

  5. #2175
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Все проще решилось, в настройках по прежнему при засыпании "выключить подсветку", но при авторизации принудительно поднимаю PSB60 (доступ первого уровня), при засыпании этот бит автоматом сбрасывается, макросом смотрю его состояние, если 0 и экран нестартовый, то ScreenJump (PSW[ 0 ])
    Нужно было сделать минимальное кол-во телодвижений для авторизации.

  6. #2176
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2021
    Адрес
    Perm
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста как использовать таймер в макросах на панели СП307.
    Так же интересная информация как отслеживать изменение фронта сигнала.

  7. #2177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Tr Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как использовать таймер в макросах на панели СП307.
    Так же интересная информация как отслеживать изменение фронта сигнала.
    Вам обязательно макросы нужны? Можно и без макросов, справка F1, читаем про функциональную область и функциональную кнопку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2021 в 09:19.

  8. #2178
    Пользователь
    Регистрация
    02.09.2021
    Адрес
    Perm
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вам обязательно макросы нужны? Можно и без макросов, справка F1, читаем про функциональную область и функциональную кнопку.
    Опишу ситуацию подробнее. Надо писать в архив на флешку с определенной периодичностью заданной (допустим раз в 100 сек) данные, но дополнительно надо писать данные по биту аварии. То есть битик должен помаргивать раз в 100 сек или когда авария.

  9. #2179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Tr Посмотреть сообщение
    Опишу ситуацию подробнее. Надо писать в архив на флешку с определенной периодичностью заданной (допустим раз в 100 сек) данные, но дополнительно надо писать данные по биту аварии. То есть битик должен помаргивать раз в 100 сек или когда авария.
    Для этого не нужны макросы, управление делается функц. областью, а для записи, есть запись на USB )) На предыдущей странице писал как сделать управление окнами, там есть как сделать таймер и управление по биту. Только вам не окна открывать, а бит включать, который записью управляет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2021 в 13:39.

  10. #2180

    По умолчанию

    Добрый день! Есть ли возможность на СП307 сделать кнопку открытия парольного доступа без вызова системного экрана?
    Хотелось бы просто, нажать кнопку и сразу ввести пароль. И потом также просто нажать кнопку и закрыть доступ.

Страница 218 из 318 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •