Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2021 в 09:38.
Копируете регистры ПРки в регистры PSW группой через ф.область? Это правильно!
А вот писать в ПР путем копирования ВСЕХ регистров из PSW в регистры ПРки из ф. области не правильно!
Это глупости, лишний трафик.
Да и не получится, панель все время будет переписывать в ПРке,а значит и в PSW, введенные с экрана ПРки значения
Используйте галку "Мониторинг" в настройках ц.ввода
Захват-01.png
Этим Вы разделяете функции чтения и записи ц.ввода
Отображать он будет значения, например, PSW300(копия 4х512) писать при вводе НОВОГо значения будет сразу в ПРку в регистр 4х512.
Всего одна посылка по изменению значения.
Т.е. вводим в 4х512, при очередном цикле ф. область копирует 4х512 в PSW300, PSW 300 отображается в ц.вводе.
Если произошел сбой в передачи данных, то оператор сразу видит, что в ц.вводе нет введенного значения и повторит ввод.
Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 10:30.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Последний раз редактировалось petera; 30.08.2021 в 11:25.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Программка написана на делфи для чтения регистров по TCP. Написана не мной.
В этой программке можно также задавать регистру определенное значение, что я и делаю.
Вот так выглядит.
3.png
Если через эту программку просто присвоить значение любому регистру PSW, то оно присваивается.
Последний раз редактировалось baturik; 30.08.2021 в 11:44.