Можно. Файл - Настройки проекта - Шрифт:
02-07-2018 6-46-37.png
Можно. Файл - Настройки проекта - Шрифт:
02-07-2018 6-46-37.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Попробую
Здравствуйте, а будет ли работать мышь если ее подключить к панели СП310Р
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день!
Не могу разобраться как с СП-310 записать в регистр измерителя ТРМ 202 по modbus rtu нужное мне значение (уставка срабатывания реле), считать я его могу и вывести на дисплей, а как записать его туда принудительно я не понимаю. Создаю функциональную кнопку, функция "присвоить значение", делаю вроде все как надо, но не срабатывает. В кратком рук-ве по модбасу для ТРМ написано что записывать нужно с помощью модбас функции 0x10, но куда ее надо вписывать в функциональную кнопку я не соображу, буду благодарен за помощь.
Последний раз редактировалось rxmn; 02.07.2018 в 19:55.
Здравствуйте!
Ответ на Ваш вопрос есть в FAQ на СП3хх (ссылка), вопрос 3.8.
Появился еще один вопрос: как можно отслеживать и записывать в регистр максимальное (пиковое) значение температуры, получаемое с ТРМ? Функция Мах из макросов не подошла. Спасибо заранее
upd: получилось макросом типа
if (PSW[426] > PSW[428])
{
PSW[428]=PSW[426];
}
где 426 регистр это текущая темп-ра
Последний раз редактировалось rxmn; 02.07.2018 в 22:57.
Добрый день, в FAQ в пункте 1.11 указано, что можно обращаться к битам регистров, однако у меня в конфигураторе почему-то отсутствуют данные поля. Также непонятно, как присваивать внутренним регистрам значения, передаваемые по modbus.
Здравствуйте!
1) Для того, чтобы обращаться к битам регистров необходимо выбрать другую область памяти - не 0х, а 4х, например. Тогда появится поле для обращения к определенному биту. Если работаете с внутренними регистрами, то необходимо в качестве порта выбрать Внутренние регистры.
2.png
2) Вы можете воспользоваться элементом функциональная область. В качестве режима выставить Непрерывное выполнение или циклическое раз в секунду, во вкладку Функции добавить Копировать регистр: откуда - это регистр, получаемый по сети, куда - указать внутренний регистр.
1.png
Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 04.07.2018 в 16:55.