Страница 171 из 318 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1701
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите, если я использую архивирование на USB и выделяю под это область памяти, то она автоматически исключается из области авторазмещения?
    Нет, этого не происходит.

  2. #1702

    По умолчанию

    Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?

  3. #1703
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?
    Если для буфера элемента Архивирования на USB нужно очень много регистров - то да, это разумно.
    Но в большинстве случаев в буфере хранится только текущая запись (т.е. элемент при появлении новой записи архива сразу пишет ее на USB) - тогда размер буфера довольно небольшой, и можно его хранить в области PSW256...4095 или PFW256...4095.

  4. #1704

    По умолчанию

    Ясно, спасибо.

  5. #1705

    По умолчанию

    Добрый день!
    Подскажите как реализовать архив данных, т.е. есть переменная, ее раз в сутки в 0:00:00 нужно сохранять и видеть ее историю.

  6. #1706
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey_83 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите как реализовать архив данных, т.е. есть переменная, ее раз в сутки в 0:00:00 нужно сохранять и видеть ее историю.
    Добрый день.
    Посмотрите видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=zOJL...zly6F&index=14

  7. #1707
    Пользователь Аватар для vinam
    Регистрация
    28.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Скажите можно ли СП307-Б подключить к OwenCloud через какой либо шлюзы OwenCloud? Есть ли пример?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...

  8. #1708
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Скажите можно ли СП307-Б подключить к OwenCloud через какой либо шлюзы OwenCloud? Есть ли пример?
    Добрый день.
    Да, панель можно подключить к OwenCloud через любой шлюз из линейки Пx210.
    Отдельного примера нет, но на стороне панели достаточно настроить нужный интерфейс в режиме Slave (Файл - Настройки проекта - Устройство).

    Далее нужно добавить шлюз в OwenCloud (см. РЭ на соответствующий шлюз), после чего добавить и настроить параметры, которые будут считываться/записываться в панель:

    04-05-2020 13-08-09.png

  9. #1709

    По умолчанию

    Добрый день. Сп310Б. Два вопроса.
    1. Будет две панели + несколько ПР200. На двух панелях большинство настроек дублируется. Как проще сделать, чтобы при изменении сетевой переменной (обращение к ПР200) на одной панели, на другой панели автоматически менялось значение? С помощью функциональной области дублировать значение и на сетевую переменную другой панели? Или другой способ есть?
    p.s. на Slave панель с Мастера получилось передавать с помощью функциональной области. А вот как обратную связь сделать - со Слейв в Мастер передавать? Или наверное точнее - считывать Мастером из Слейв при изменениях на Слейве?
    2. Сетевые значения Int применяются быстро. Флоат прилично притормаживает. Можно как-то ускорить?
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 05.05.2020 в 15:17.

  10. #1710

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Да, панель можно подключить к OwenCloud через любой шлюз из линейки Пx210.
    ...
    А можно в моделях СП3хх-Р без шлюза напрямую через Ethernet?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 08.05.2020 в 14:03.

Страница 171 из 318 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •