    Ну, и еще проблема, вернее ,вопрос - получили новую панель СП310, она оказалась 2017 года, пролежала у дилера. К ней прилагается диск с конфигуратором версии
    v2.D3d-3, у нас конфигуратор V2.D3k-5. Написали на нем конфигурацию, панель ее приняла, но не работает - даже с экрана на экран не переходит. В onlain эмуляции с компа все отлично работает.
    Не может такого быть из за несовместимости версий ПО панели и конфигуратора ?
    Если это так, то что можно сделать - только переписать вручную, или возможен каким то образом экспорт в старую версию . Напрямую конфигурация из последней версии в старой не открывается.

  2. #1632
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Может, стоит назначить им регистры PSW где то в районе 4000 - 4100? будет ли это влиять на работу панели ?
    Именно так и следует сделать. Если нужно, чтобы введенная строка сохранялась после перезагрузки панели - то используйте область PFW.
    На работу панели это никакого негативного влияния не окажет.

    Написали на нем конфигурацию, панель ее приняла, но не работает - даже с экрана на экран не переходит. Не может такого быть из за несовместимости версий ПО панели и конфигуратора ?
    В вашем проекте настроен обмен с другими устройствами?
    Когда вы загружали проект в панель - эти устройства были подключены к панели?

  3. #1633

    По умолчанию

    Обмен с другими устройствами настроен, панель работает как Мастер, слейв - ПЛК60, количество регистров слейва - 426(всех типов). При проверке в режиме Online эмуляции с ПК все было нормально, все работало.
    А вот при загрузке проекта в панель ПЛК был отключен, возможно, действительно ошибка здесь. Но, по моему, это не оговорено в руководстве по эксплуатации панели.
    Теперь уже до понедельника, тогда проверю.

  4. #1634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Именно так и следует сделать. Если нужно, чтобы введенная строка сохранялась после перезагрузки панели - то используйте область PFW.
    На работу панели это никакого негативного влияния не окажет.



    В вашем проекте настроен обмен с другими устройствами?
    Когда вы загружали проект в панель - эти устройства были подключены к панели?
    Сегодня разобрался, ни версия СП300, ни порядок загрузки ни при чем. Просто полученный кабель для подключения панели имел бирку КС16 , а распайку -КС14, где то на упаковке перепутали.
    Перепаяли пины в соответствии со схемой КС16, все стало на места.
    Странно только то, что эмуляция работала по этому же кабелю (с конвертором USB-RS232) без перепайки, это и вводило в заблуждение.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 27.01.2020 в 12:57.

  5. #1635

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно разместить несколько (в моем случае 3) элемента ТРЕНД на одном экране? Формат данных Float. Кнопок управления трендами размещать не планируем, так как согласно обучающему видео они будут работать некорректно. Пробовал разместить - графики отображаются то частично, то время по оси Х не отображается. На одном тренде использую память PFW (в авто.области), на двух других PSW (262 и 266 соответственно). Может есть какие-то особенности работы с данными элементами?

  6. #1636
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.
    Каждый тренд должен иметь свой буфер для размещения данных.
    На вкладке Хранилище указывается адрес регистра, начиная с которого выделяется память под данный тренд.
    Число используемых регистров можно определить по формуле из РП.

    "на двух других PSW (262 и 266 соответственно)" - это некорректная настройка, в данном случае два тренда используют общую память - перезаписывая данные друг друга.
    Если и для них использовать память PFW (в авто.области) - то, скорее всего, это решит проблему.

  7. #1637

    По умолчанию

    Спасибо, Евгений.
    Попробую использовать формулу для определения регистров. Не хотел бы использовать память PFW для всех 3 трендов, ведь у нее, насколько я понял, ограниченное число перезаписей. Но, в качестве эксперимента попробую.

  8. #1638

    По умолчанию

    добрый день, не могу найти инфу про изменение системного времени (не применяя экран 60002) , подскажите, где поискать

  9. #1639

  10. #1640

    По умолчанию

    спасибо огромное)

Страница 164 из 318 ПерваяПервая ... 64114154162163164165166174214264 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •