    Здравствуйте!
    Подскажите, а как сделать в "Импорт CSV" переход на конец файла? Чтоб в "Таблицу отражения данных" вывести последние записи?

  2. #1502
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите, а как сделать в "Импорт CSV" переход на конец файла? Чтоб в "Таблицу отражения данных" вывести последние записи?
    В принципе это параметр Начальная строка
    Захват-1.png
    Это константа или значение в регистре
    Начиная с этой строки и будут читаться данные(строки) в количестве, заданном на вкладке Данные
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #1503
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Такой пример я уже выкладывал когда-то
    можно поиграться в эмуляторе
    сначала создать N строк в файле на диске С:
    Захват-2.png

    потом можно по одной записи, с разных разных строк читать в панель
    Захват-1.png

    Только уточните разделитель для csv - у меня стоит ",". Возможно в настройках Вашей системы используется ";"
    Вложения Вложения
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #1504

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В принципе это параметр Начальная строка
    Сформулирую вопрос иначе. Вставили флешку, включили панель. В файле уже миллион строк. Как в параметр "Начальная строка" ввести номер последней строки?

  5. #1505

    По умолчанию

    Добрый день.

    Что из себя представляет энергонезависимая память панели ПЛК3хх, это Flash или RAM с батарейкой ? Интересует как часто можно писать в энергонезависимую память панели ПЛК3хх.

  6. #1506

    По умолчанию

    В руководстве по эксплуатации написано:
    Screenshot_1.jpg

  7. #1507

    По умолчанию

    Друзья. Прошу методологической помощи.
    Панель СП307 - Мастер RTU.
    Есть 10 Слейвов. (В принципе хотелось бы не прибивать гвоздями количество слейвов, в PFW хранится количество подключенных слейвов)
    В качестве Slaves используется прога ModBus Slave.

    Мастер в основном снимает и устанавливает биты. 90% работы - раскидать на слейвы одинаковые значения.
    В то-же время, нужно понимать какое событие на каком слейве произошло. (т.е. просто индикации не достаточно)
    Например: на каком-то слейве нажали кнопку Stop. Соответственно необходимо раскидать сигнал остановки на все слейвы. Но таких датчиков и кнопок на каждом слейве по 12шт. и по паре внутренних битов, короче расчет на 16 бит.

    Через циклы в макросах получаются тормоза и отвалы связи(отвалы могут быть связаны с прогой, т.к. Rx пакеты видны, но ответ прога не генерит).
    Замечание, у Слейва, диапазон DI не пересекается с InputRegisters. Пока не вижу способа задавать биты Регистрами.

    Подскажите, как правильнее решать такие задачи?


    В ходе экспериментов подход определился следующий.
    Коллеги возможно добавят, или поправят, но при следующем подходе панель работает хорошо и скорость реакции не падает.
    Итак:
    Когда есть несколько идентичных Слейвов с которых нужно собирать идентичные сигналы, и на основании сработки хотя бы одного, что-то делать со всеми.
    1. Создаем ФО.
    2. Включаем "Непрерывно".
    3. Во вкладке Функции, выбираем - "Копировать бит"
    4. В качестве источника используем физический DI первого, из набора, Слейва.
    5. В качестве целевого бита выбираем любой удобный бит в PSB. (Необходимо иметь свободную последовательность PSB-битов. Удобно например использовать начиная с PSB[301] и до PSB[3xx] хх - количество слейвов).
    6. После того, как у всех Слейвов скопирован во внутреннюю память значение идентичных DI, Добавляем вызов Макроса.
    7. В макросе, в цикле перебираем значения копий во внутренней памяти. И на основании значений копий применяем то или иное действие.

    Пример:
    есть 10 слейвов. у которых нужно постоянно проверять 0-й бит в DiscretInputs.
    Копируем их значения в PSB, начиная с 701 и до 710-го

    Создаем ФО. (как описано выше)2019-10-07_14-03-41.png
    2019-10-07_14-05-16.png
    2019-10-07_14-06-24.png

    В макросе пишем нечто типа...
    2019-10-08_20-30-36.png

    В данном случае вскидывается флаг, который отслеживает некая другая ФО, а можно вызвать функцию в общем, what ever....

    Как-то так.
    Последний раз редактировалось R2_; 08.10.2019 в 18:34. Причина: Ответ найден.

  8. #1508

    По умолчанию

    Друзья. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.
    Есть несколько слейвов. общение по RTU, RS-485, через PLC порт.
    Проблема в следующем: когда на экране элементы опрашивающие только один слейв(любой, но только один), связь работает замечательно.
    Но как-только с одного экрана идет обращение к нескольким слейвам - начинается торможение именно опроса. вижу это по индикаторам на слейвах.
    Создал отдельный проект, в котором ни одного макроса, на первом экране три кнопки с индикацией, опрос - PLC 1, coil 0, PLC 2, coil 0, PLC 2, coil 0,
    далее 3 экрана, на каждом по одному coil, (т.е. экран 1 \ кн.индик. PLC1 coil 0,PLC2 coil 0,PLC3 coil 0, экран 2 \ только кн.индик. PLC1 coil 0, экран 3 \ только кн.индик. PLC2 coil 0, экран 4 \ только кн.индик. PLC3 coil 0,) Ситуация не изменна.
    На первом экране, где опрос сразу нескольких PLC - тормоза, на любом другом экране, где опрос только одного PLC - все летает.
    В чем может быть проблема?

    Дополню описание текущей ситуации:
    С каждым в отдельности контроллером судя по всему общение идет нормально и по очереди и по кольцу.
    Но пауза "на переключение" опроса между каждым следующим наверное около 1 секунд в.
    Настройки - (PFW38 = 200), количество повторов =1, Задержка отправки = 20мс (PLC_Port 115200/8/1/no).

    Дополнение2:
    После того, как удалось компом подключиться к сетке, и просмотреть трафик выяснилось следующее.
    Некоторые запросы (абсолютно спорадически) теряются, Мастер получает ошибку по таймауту, от сюда и тормоза.
    Но возникает второй вопрос - Почему общаясь с каждым отдельным слейвом все хорошо, а со всеми, возникает ощущение, что пакеты "локтями толкаются"?
    Слейвы самодельные на STM32.

    Дополнение 3:
    Панель была отставлена в сторону, на компе был запущен MODBUS Master. Как писал выше, картина повторилась. При общении с каждым в отдельности все в порядке,
    при общении с несколькими спорадически как по функциям, так и по слейвам, то TimeOut, то IllegalData, то CRC_Error.
    В иоге, в настройках соединения была увеличена задержка ( на сколько я понимаю между запросами мастера "Delay between Polls"), с 20мс по умолчанию, до 50мс.
    Связь компьютера пошла со всеми.

    Вопрос к коллегам.
    Есть ли в СП3хх какой-нибудь регистр в котором хранится аналогичный параметр?
    Последний раз редактировалось R2_; 14.10.2019 в 14:33. Причина: Дополнение2

  9. #1509

    По умолчанию

    Добрый день.
    В панели есть упомянутый вами параметр "Задержка отправки" - это задержка между ответом на предыдущий запрос и посылкой следующего запроса.
    Также этот параметр хранится в системных регистрах PFW25 (для Download-порта) и PFW35 (для PLC-порта).
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  10. #1510

    По умолчанию

    Добрый день.

    Какая-то белиберда с комментариями в макросах. Делаю комментарий на русском, все нормально, закрываю макрос. Открываю макрос, а в комментарии какая-то хрень.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.10.2019 в 11:40.

Страница 151 из 318 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161201251 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •