    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?

  3. #893
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?
    Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.

    См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs

    Альтернативный вариант, который решит проблему концептуально - использовать панель в режиме slave.

  4. #894
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Пока Учебный центр ОВЕН доводит до ума последние видеоуроки из курса "Панели оператора СП3хх. Конфигурирование и визуализация", мы сделали на коленке видео, в котором рассматривается достаточно часто задаваемый вопрос: как организовать архивацию таблицы тревог на USB-накопитель?

    В данном видео мы рассмотрим, как организовать свою таблицу тревог с помощью элемента Таблица отображения данных, как передать из ПЛК строку с текстом сообщения на панель и как управлять таблицей с помощью макросов, исполняемых в панели:
    https://www.youtube.com/watch?v=BU1ugXRrzg4&t=1s

    Проекты из примера: скачать

  5. #895

    По умолчанию

    Добрый день, у меня такая проблема, с помощью СП310 я считываю температуру с ТРМ201 и мне нужно организовать подсчет времени, сколько времени нужно для того чтобы температура выросла на определенное значение. Со всем функционалом разобрался, но вот никак не получается организовать сравнение двух величин в формате float с помощью макроса такого содержания:
    if (PSW[425]>PSW[423])
    {
    SetPSB(450);
    }
    else
    {
    ResetPSB(450);
    }

    Работает данный макрос не так как мне надо, бит 450 то включается то выключается случайным образом. Как правильно мне организовать такое сравнение?

  6. #896
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.

    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.

    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:

    06-04-2018 6-53-31.jpg

    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.

  7. #897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фёдор74 Посмотреть сообщение
    Добрый день! У нас возникла следующая проблема:
    К панель оператора СП310 по протоколу TCP через конвертеры Modbus RTU/ Internet подключены 8 тепловых установок. Каждая установка состоит из реле ПР110 и регулятора RW55 Siemens которые соединенны между собой по RS 485 Modbus RTU. эти установки поредеют на панель оператора 3 регистра.
    ПР110 передаёт одно слово состояния установки (вкл, выкл) RW55 передаёт в формате REAL температуру.
    Время таймаута каждого подключение установлено 600мс количество запросов 40.
    Проблема в следующим:
    При отключение одного из устройств (отключаем питание одного из конверторов) панель жутко виснет на экране появляется надпись "Соединение", не реагирует на кнопки перехода на другой экран, пропадает связь с другими подключенными устройствами.
    Как с этим бороться?
    Это исправлено в новой версии конфигуратора (D3k-5). См. пост выше. Потребуется создать новый проект в новом конфигураторе и копипастом перенести туда содержимое текущего.

    См. видео: https://youtu.be/_C0mZyw0MHs

    Проблема с зависанием панели СП310 при отключении одного из устройств ушла при использовании нового конфигуратора(D3k-5).
    Но возникла другая проблема, панель периодический примерно раз в сутки иногда чаще зависает (либо застывает экран, как скриншот не реагирует на нажатие кнопок, либо вообще вываливается в белый экран) в это время пинг в панель отсутствует. Помогает только отключение питания панели. Эта проблема была и на предыдущим конфигураторе.

  8. #898

  9. #899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    float занимает два регистра, и в макросе надо явным образом указывать, что вы хотите использовать именно этот тип данных.
    И еще, для использования float'ов в макросе - они должны быть расположены в памяти панели так, чтобы их первый регистр был ЧЕТНЫМ.

    Т.е. вам необходимо считать один из float'ов, например, в регистры PSW422-423, а второй - в PSW424-425.
    Тогда макрос будет выглядеть следующим образом:

    06-04-2018 6-53-31.jpg

    На следующей неделе планируем выложить видеопример, где как раз рассматривается эта задача.
    Спасибо, Евгений, все работает!

  10. #900

Страница 90 из 318 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •