Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #811

  2. #812

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Предполагаю, Evlord подразумевал, что у него старт и стоп процесса управляются верхними уровнями разных дискретных выходов, а не верхним и нижним уровнем одного выхода.
    к модулю подключены для управления насосами по 3 реле для каждого из 4-х насосов. итого 12 штук. первые 4 выхода используются для дистанционного переключения ручного/автоматического управления. следующие 4 реле - для включения 4-х насосов (через нормально разомкнутые контакты), и следующие 4 реле (через нормально замкнутые контакты) - для отключения этих насосов. часть схемы собрана на релейной логике, потому пришлось и делать всё в таком варианте. в идеале, конечно, было бы лучше всю автоматику закинуть сразу в ПР200 например, подключив уровня и датчики давления и прочее... но как-то не сошлось, а по итогу всё пришло к тому, что огород в шкафу управления городить придётся ещё больший...

  3. #813

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста для новичка по циклам в макросе сп310.
    Пример
    WORD a=1;
    WORD b=PSW[300];// цифровой ввод с двумя после запятой

    while ( b>a)
    {
    a++;
    };
    PSW[302]=a;// цифровой вывод

    На выходе все равно выходит введённое число
    С уважением

  4. #814

  5. #815

    По умолчанию

    Спасибо, все понял.

    С уважением.

  6. #816

    По умолчанию

    а где можно найти подробное описание синтаксиса и операндов для скриптов панели? в справке и в инструкции маловато написано
    Последний раз редактировалось Evlord; 01.02.2018 в 21:11.

  7. #817

    По умолчанию

    в общем, по всё тому же случаю. есть у насоса "ручное" и "автоматическое" управление, которое переключается через модуль и есть "ручное/автоматическое" управление, которое переключается ключом на щите управления. оба типа управления, на щите или с панели, выбираются ключом "местное/дистанционное" управление на щите управления насосами. можно управлять с панели, можно управлять с щита. панель находится удалённо от шкафа, потому и опрашивает модули через шлюз по ethernet. как бы, всё практические сделал, как нужно. осталось одно "но". нужно чтобы при переключении ключа "местное/дистанционное" на щите управления насосами выхода модуля для "автоматического" управления отключались. начал делать на макросах, но поскольку с описанием из справки и инструкции я как-то не подружился, то потому и спрашиваю
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 02.02.2018 в 06:58.

  8. #818

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Схематично было бы понятней, но я вас понял, наверное есть уже действующая обвязка схемы и вам приходится под неё плясать.
    Укажите биты в панели что нужно переключать попробую что можно написать.
    пришлось немного перелопатить конфигурацию панели, но тем не менее...
    биты сигналов с переключателей местного/дистанционного управления на шкафу управления, принимаемые на модуль ввода, в регистрах панели - PSW300.08-PSW300.11. сигнал приходит с положения ключей "дистанционное".
    регистры панели, записываемые панелью в модуль дискретного вывода при "дистанционном" включения "автоматического" управления - PSW350-PSW353.
    как бы, электрически дистанционное автоматическое управление блокируется переводом ключа "местное/дистанционное" в положение "местное", но необходимо исключить автоматическое включение насосов при переходе из "местного" в "дистанционное", если ранее с панели было включено "автоматическое" управление.
    логически вроде всё понятно, что регистрам 350-353 должно присваиваться значение 0 в случае отсутствия битов 300.08-300.11, но на практике всё иначе. получалось даже так, что 0 выставлялся в регистры и не принимал больше никакие другие значения при переводе ключей в положение "дистанционное".

  9. #819

    По умолчанию

    Добрый вечер, подскажите ,пожалуйста, почему не компилируется, вроде все по инструкции.
    BOOL Value=0;
    Read(NET_0, 10, MODBUS_TCP_BIT_0X, 1, 0, TYPE_BIT, &Value);

  10. #820
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    У вас, видимо, не добавлено ни одного TCP Slave.

    Сделайте следующее:

    1. Настройки проекта - Устройство - ПКМ на Сетевые настройки - Добавить
    2. Добавьте на экран любой элемент (это важно)
    3. Повторно выполните компиляцию

Страница 82 из 318 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •