    Скриптом можно отправить данные по Modbus TCP, но функция записи будет выбрана условно-автоматически.
    Работа с сокетами на низком уровне (как с последовательным портом - открыть, отправить массив байт, принять массив байт, закрыть) - в скриптах не поддерживается.

  2. #802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Скриптом можно отправить данные по Modbus TCP, но функция записи будет выбрана условно-автоматически.
    Работа с сокетами на низком уровне (как с последовательным портом - открыть, отправить массив байт, принять массив байт, закрыть) - в скриптах не поддерживается.
    Планируется ли реализовать эту возможность?

  3. #803

  4. #804

    По умолчанию

    а есть ли хотя бы примеры работы с групповыми запросами для управления модулем через modbus tcp?

  5. #805
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    а есть ли хотя бы примеры работы с групповыми запросами для управления модулем через modbus tcp?
    Вам надо сделать следующее:

    1. Определить в панели группу из 16 регистров, которые будут использоваться для управления выходами модуля. Пусть это будут PSW300-315.
    2. В элементе Функциональная область выберите действие Копировать группу регистров, регистр источника - PSW300, регистр назначения - 4x0 (а также укажите нужный порт и нужный адрес слэйва), количество - 16. Условие запуска функциональной области - циклически или непрерывно. Желательно сделать ее глобальной (ПКМ на элемент - команда Сделать глобальным).
    3. Записывайте в регистры PSW300...315 значение 1000, когда необходимо включить выходы 1...16. Записывайте 0, когда необходимо их отключить.

  6. #806

    По умолчанию

    т.е. при нажатии, например, Функциональной кнопки "пуск" у нас значение 1000 будет записываться в PSW300; посредством кнопки "стоп" 1000 будет записываться в регистр, например, PSW301; а посредством Функциональной области это значение группой регистров из таких "1000" будет записываться в модуль. я всё правильно понимаю?

  7. #807

  8. #808
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Я имел в виду следующее - при использовании в макросе функции Writes для записи _одного_ регистра по Modbus TCP - панель автоматически использует функцию 0x06 (а не 0x10, как можно было бы подумать).

  9. #809
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Предполагаю, Evlord подразумевал, что у него старт и стоп процесса управляются верхними уровнями разных дискретных выходов, а не верхним и нижним уровнем одного выхода.

  10. #810
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Даже в случае использования Writes для записи _одного_ регистра будет использована функция записи _одного_ регистра (Write Single Register).

    За все время существования СП3хх я подобную ситуацию (с "мучениями народа" (c) ) вижу второй раз. Первый раз был с пневмоостровом от Festo (тоже не поддерживал функцию 0x06). Второй - вот сейчас, при использовании конвертера интерфейсов Ethernet/RS-485 для подключения к панели (которая имеет на борту 2 RS-485) модулей ввода-вывода, которые поддерживают только RS-485.

    Это, скажем так, не позволяет считать задачу внесения каких-либо изменений по этому поводу актуальной.

Страница 81 из 318 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •