Страница 64 из 320 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #631

    По умолчанию

    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
    Безымянный.jpg

  2. #632
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий27 Посмотреть сообщение
    Добрый день, хотел сделать маломальскую анимацию из меняющихся картинок, нарисовал картинки, при помощи фотошопа убрал фон, в форматах гиф и пнг получилось сохранить. При загрузке в панель (СП307б) фон появился, есть ли способ убрать его, или сделать прозрачным?
    Безымянный.jpg
    При добавлении изображений ставите галочку Прозрачность?

    07-09-2017 10-03-44.png

  3. #633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    При добавлении изображений ставите галочку Прозрачность?

    07-09-2017 10-03-44.png
    Поставил, все получилось, продолжаю работу...
    Спасибо

  4. #634

    По умолчанию

    Разъясните темному,
    Вот запись в панель по функции 4 идет групповая допустим из ТРМ138, а запись по функции 3 в ТРМ уставок как идет и осуществляется.
    С , модбас и макросы начал осваивать только, но пока вообще темный. Изучаю примеры и начало программирования с помощником, но он знает только С немного..
    Последний раз редактировалось paul-th; 12.09.2017 в 10:08.

  5. #635
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,140

    По умолчанию

    Добрый день. 3x и 4x - это не номера функций, а обозначения областей памяти Modbus - Input-регистры (3x) и holding-регистры (4x).
    Для записи в ТРМ необходимо использовать элемент ввода с 4x, и при этом переключить системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10 (как того требует РЭ на ТРМ).
    Подробнее см. в FAQ, п. 3.8:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/81265010

  6. #636
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Разъясните темному,
    Вот запись в панель по функции 4 идет групповая допустим из ТРМ138, а запись по функции 3 в ТРМ уставок как идет и осуществляется.
    С , модбас и макросы начал осваивать только, но пока вообще темный. Изучаю примеры и начало программирования с помощником, но он знает только С немного..
    Для темного
    Маленькая табличка

    Функции 04 и 03 - чтение, а не запись
    Какая будет использоваться зависит от ссылки на области регистров слейва
    04 для области 3х
    03 для области 4х

    Тип области адресов зависит от этих префиксов
    Захват-1.png Захват-2.png
    Панель сама выберет правильную функцию для чтения.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #637

    По умолчанию

    Разбираюсь потихоньку, СПАСИБО. Понял так, 3 и 4 это чтение но разных по назначению регистров.
    Ещё вопрос, в паспорте ТРМа названы адреса модбаса, и адрес восьмого канала float ст.слово дан 26, а в примере на панель адрес восьмого канала 38.
    В паспорте похоже ошибка?
    И записывать уставки я хочу не с цифрового ввода, а из макроса по времени.
    Последний раз редактировалось paul-th; 12.09.2017 в 11:16.

  8. #638
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Разбираюсь потихоньку, СПАСИБО. Понял так, 3 и 4 это чтение но разных по назначению регистров.
    Ещё вопрос, в паспорте ТРМа названы адреса модбаса, и адрес восьмого канала float ст.слово дан 26, а в примере на панель адрес восьмого канала 38.
    В паспорте похоже ошибка?
    И записывать уставки я хочу не с цифрового ввода, а из макроса по времени.
    Ни какой ошибки нет
    В таблице из руководства адреса регистров указаны в шестнадцатеричном формате(Hex), а в примере для дисплеев адреса задаются в десятичном формате(Dec)
    26(Hex) = 38(Dec)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #639

    По умолчанию

    Понял, спасибо. Постепенно появляется свет в конце ...
    В паспорте на панель написано что запись значений в слейв устройства производится однократно с отключением ожидания ответа.
    Я хочу периодически переписывать значения уставок в ТРМ, будет ли это работать?

  10. #640
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от paul-th Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо. Постепенно появляется свет в конце ...
    В паспорте на панель написано что запись значений в слейв устройства производится однократно с отключением ожидания ответа.
    Я хочу периодически переписывать значения уставок в ТРМ, будет ли это работать?
    А почему не не должно работать?

    ЗЫ. Только не делайте вот это
    при этом переключить системный бит PFW36.2 в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10 (как того требует РЭ на ТРМ)
    Потому, что для ТРМ138 для записи в регистры слейва нужна функция 06.
    Последний раз редактировалось petera; 12.09.2017 в 11:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 64 из 320 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения