Страница 157 из 318 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 3177

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1561

    По умолчанию

    Может для вызова макроса каждые 300 мс надо так задать ?
    Изображения Изображения

  2. #1562
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. А с какой точностью отмеряется временной интервал 300 мс ?

    На моей картинке задан PSB6, цикл стоит 1 сек., а должно быть, как вы пишите, 300 мс.
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим
    Однако если использовать режим от Бита управления, то можно в качестве таких бит взять системные биты PSB3(импульсы с периодом 100 мс) или PSB6(импульсы с периодом 300 мс) и получить вызовы макроса каждые 100 мс или 300 мс.
    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Последний раз редактировалось petera; 03.12.2019 в 14:48.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #1563

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не надо путать!
    Я же писал, что нужно использовать другой режим

    Захват-1.png
    Время цикла будет фиксированное

    PSB3 вызовы макроса каждые 100 мс
    PSB6 - 300 мс.

    ЗЫ.

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Спасибо. Проблема в том, что у меня нет панели иначе я бы все проверил и не задавал вопросы. Большой минус конфигуратора панелей ОВЕН - это то, что не работают макросы в симуляторе.

  4. #1564

    По умолчанию

    В функциональной области математическая операция деления на "0" что даст? Мне нужно делить на содержание переменной и там может быть "0". Переменные целочисленные.

  5. #1565

  6. #1566

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    Точность отсчета времени
    Т.е. точность отсчета 1 сек Вас не озадачило?
    Для всех интервалов используют один источник
    возьмите дисплей с регистром PSW38
    Захват-2.png
    Это время от включения панели с дискретностью 100мс и проверьте по секундомеру
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 05.12.2019 в 15:35.

  7. #1567
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Меня бы удовлетворила такая точность отсчета времени - 1сек. +/- 10 мкс. Это возможно ?

    petera, может сделаете замер точности отсчета интервала 1 сек., если у вас есть панель ?
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК

    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Давайте различать точность и разрешающую способность или дискретность задания интервала времени.
    Но 10 мкс = 0,00001 с, это - нереальная величина даже для ПЛК

    Дискретность отсчета времени меньше 0,1сек возможна только в макросе наСи с помощью функции
    Delay(UINT); // задержка на время UINT, мс.
    и то для СП270 минимальное значение - 10 мс, для СП300 будет 5 мс.
    И все таки какова точность в отсчете временного интервала ?

  9. #1569

    По умолчанию

    Не могу найти как отменить пиканье при нажатии кнопок на панели. Раздражает коллег.

  10. #1570

Страница 157 из 318 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •