Страница 154 из 318 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1531
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kindruk Посмотреть сообщение
    ...
    Про онлайн эмуляцию я уже писал, он некорректно биты переключает. Не взводит нужные биты и иногда взводит не нужные. На панели всё ок.
    Пример такого поведения покажите пожалуйста.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #1532

    По умолчанию

    Это не пример, это ответ от специалиста.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?p=298396
    Последний раз редактировалось Kindruk; 30.10.2019 в 11:56.

  3. #1533

    По умолчанию

    Добрый день.

    В макросе объявлено float V = 0;. Макрос вызывается раз в 10 секунд. Вопрос - переменная V будет обнуляться при каждом вызове макроса ?

  4. #1534

    По умолчанию

    Пользовательский макрос вызывается с помощью элементов Функциональная кнопка или Функциональная область. А как вызывается Глобальный макрос или его вообще вызывать не надо ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.10.2019 в 12:48.

  5. #1535
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    1. Да, переменные макроса инициализируются при каждом его вызове.
    2. Глобальный макрос вызывать не нужно - в нем только объявляются функции, которые вызываются в пользовательских макросах.

  6. #1536
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В макросе объявлено float V = 0;. Макрос вызывается раз в 10 секунд. Вопрос - переменная V будет обнуляться при каждом вызове макроса ?
    Если нужно, чтобы между вызовами макроса, переменные сохраняли сои последние значения, то в объявлении переменной используйте "волшебное слово" - static
    Например
    static int A, B;
    static char Mark;
    static float V;
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #1537

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    2. Глобальный макрос вызывать не нужно - в нем только объявляются функции, которые вызываются в пользовательских макросах.
    А глобальные переменные в глобальном макросе разве не объявляются ?

  8. #1538

  9. #1539

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Если нужно, чтобы между вызовами макроса, переменные сохраняли сои последние значения, то в объявлении переменной используйте "волшебное слово" - static
    Например
    static int A, B;
    static char Mark;
    static float V;
    Хорошее замечание.

  10. #1540

    По умолчанию

    Здравствуйте коллеги.
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
    Прикручиваю панельку СП307 к ПЛК Fatek B1-10m.
    Связь по Modbus RTU.
    Связь устанавливается и я могу с панеле выставлять Coils и Holding Registers.
    Адресация в панеле Coil0 = Fatek Y0.... Coil8=Y8, Панель HR0 = Fatek R0... HR8 = R8.
    Проблема в том, что не могу понять где в ПЛК расположены адреса памяти, которые должны транслироваться в Input registers и Discrete inputs.
    В мануале на Fatek описана только ситуация когда Fatek работает мастером, а когда слейвом - типа должно быть понятно и так, что-ли.
    Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.

Страница 154 из 318 ПерваяПервая ... 54104144152153154155156164204254 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7