Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Друзья. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.
    Есть несколько слейвов. общение по RTU, RS-485, через PLC порт.
    Проблема в следующем: когда на экране элементы опрашивающие только один слейв(любой, но только один), связь работает замечательно.
    Но как-только с одного экрана идет обращение к нескольким слейвам - начинается торможение именно опроса. вижу это по индикаторам на слейвах.
    Создал отдельный проект, в котором ни одного макроса, на первом экране три кнопки с индикацией, опрос - PLC 1, coil 0, PLC 2, coil 0, PLC 2, coil 0,
    далее 3 экрана, на каждом по одному coil, (т.е. экран 1 \ кн.индик. PLC1 coil 0,PLC2 coil 0,PLC3 coil 0, экран 2 \ только кн.индик. PLC1 coil 0, экран 3 \ только кн.индик. PLC2 coil 0, экран 4 \ только кн.индик. PLC3 coil 0,) Ситуация не изменна.
    На первом экране, где опрос сразу нескольких PLC - тормоза, на любом другом экране, где опрос только одного PLC - все летает.
    В чем может быть проблема?

    Дополню описание текущей ситуации:
    С каждым в отдельности контроллером судя по всему общение идет нормально и по очереди и по кольцу.
    Но пауза "на переключение" опроса между каждым следующим наверное около 1 секунд в.
    Настройки - (PFW38 = 200), количество повторов =1, Задержка отправки = 20мс (PLC_Port 115200/8/1/no).

    Дополнение2:
    После того, как удалось компом подключиться к сетке, и просмотреть трафик выяснилось следующее.
    Некоторые запросы (абсолютно спорадически) теряются, Мастер получает ошибку по таймауту, от сюда и тормоза.
    Но возникает второй вопрос - Почему общаясь с каждым отдельным слейвом все хорошо, а со всеми, возникает ощущение, что пакеты "локтями толкаются"?
    Слейвы самодельные на STM32.

    Дополнение 3:
    Панель была отставлена в сторону, на компе был запущен MODBUS Master. Как писал выше, картина повторилась. При общении с каждым в отдельности все в порядке,
    при общении с несколькими спорадически как по функциям, так и по слейвам, то TimeOut, то IllegalData, то CRC_Error.
    В иоге, в настройках соединения была увеличена задержка ( на сколько я понимаю между запросами мастера "Delay between Polls"), с 20мс по умолчанию, до 50мс.
    Связь компьютера пошла со всеми.

    Вопрос к коллегам.
    Есть ли в СП3хх какой-нибудь регистр в котором хранится аналогичный параметр?
    Последний раз редактировалось R2_; 14.10.2019 в 14:33. Причина: Дополнение2

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •