Страница 284 из 320 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 3194

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Очень много ФО тоже плохо, тупо мешают. Приходится их убирать за пределы экрана.
    Неудачно сделано с ФО. Удобнее было бы назначать их аналогично макросам, в меню.

  2. #2832

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос по отключению опроса панелью некоторых слэйвов регистром PFW130.
    имеем панель СП310-мастер и несколько слэйвов.
    в проекте есть экран1(стартовый) и экран2.
    все цифровые дисплеи опрашиваемых устройств расположены на экране2.
    допустим у одного из слэйвов снято питание, нужно чтобы панель его не опрашивала.
    если на экране1 отключить опрос этого устройства, то при переходе на экран2 не опрашиваются все устройства.
    если отключать опрос на экране2, тогда все работает как надо, но при этом на стартовом экране1 до отключения опроса панель заметно тормозит, включается бит ошибки PSB50.
    непонятно почему находясь на экране1, появляется ошибка связи если опрос всех слэйвов на экране2 ??
    как можно ли решить эту проблему?

  3. #2833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вопрос по отключению опроса панелью некоторых слэйвов регистром PFW130.
    имеем панель СП310-мастер и несколько слэйвов.
    в проекте есть экран1(стартовый) и экран2.
    все цифровые дисплеи опрашиваемых устройств расположены на экране2.
    допустим у одного из слэйвов снято питание, нужно чтобы панель его не опрашивала.
    если на экране1 отключить опрос этого устройства, то при переходе на экран2 не опрашиваются все устройства.
    если отключать опрос на экране2, тогда все работает как надо, но при этом на стартовом экране1 до отключения опроса панель заметно тормозит, включается бит ошибки PSB50.
    непонятно почему находясь на экране1, появляется ошибка связи если опрос всех слэйвов на экране2 ??
    как можно ли решить эту проблему?
    Попробуйте создать ФО, при переходе на 2 экран включать биты отключения опроса, при переходе на экран 1 отключать.

  4. #2834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Попробуйте создать ФО, при переходе на 2 экран включать биты отключения опроса, при переходе на экран 1 отключать.
    если на экране 2 отключить опрос - все работает как нужно, дальше можно не включать и переходить на любой экран.
    но после загрузки проекта на стартовом экране 1 , до перехода на экран 2, панель заметно тормозит

  5. #2835

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    если на экране 2 отключить опрос - все работает как нужно, дальше можно не включать и переходить на любой экран.
    но после загрузки проекта на стартовом экране 1 , до перехода на экран 2, панель заметно тормозит
    А создать ФО, при включении панели перейти на экран 2, включить бит и перейти на экран 1, религия не позволяет? )))

  6. #2836

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А создать ФО, при включении панели перейти на экран 2, включить бит и перейти на экран 1, религия не позволяет? )))
    тогда сделать стартовый экран, на котором отключать при необходимости опрос, затем переходить на экран 1.

  7. #2837

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    тогда сделать стартовый экран, на котором отключать при необходимости опрос, затем переходить на экран 1.
    Ну или так,
    мне другое не понятно, панель должна опрашивать блок ( так вы пишите программу), отключение опроса слейва это аварийная ситуация, то есть программа уже работает не правильно. Не получает данные с блока.
    Нужно заменить блок или поверить и поставить назад. Вы же хотите сделать аварийную ситуацию штатной. Зачем вам это?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 22:20.

  8. #2838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну или так,
    мне другое не понятно, панель должна опрашивать блок ( так вы пишите программу), отключение опроса слейва это аварийная ситуация, то есть программа уже работает не правильно. Не получает данные с блока.
    Нужно заменить блок или поверить и поставить назад. Вы же хотите сделать аварийную ситуацию штатной. Зачем вам это?
    это не аварийная ситуация. На панель выводится несколько технологических линий, оператор до запуска на стартовом экране выбирает линии, которые не работают.
    на нерабочей линии могут проводиться ремонты, отключается питание и нужно отключать опрос.
    если опрос отключать на стартовом экране, то при переходе на рабочий экран не опрашиваются все слэйвы.
    чтобы работало нужно на стартовом экране расположить дисплеи опрашиваемых устройств, тогда все работает.
    я сделал их минимального размера, чтоб не загромождать стартовый экран, но это вроде не совсем правильно.
    т.е. для отключения опроса слэйва, нужно чтобы на экране находился дисплей этого слэйва??

  9. #2839

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sh.M. Посмотреть сообщение
    это не аварийная ситуация. На панель выводится несколько технологических линий, оператор до запуска на стартовом экране выбирает линии, которые не работают.
    на нерабочей линии могут проводиться ремонты, отключается питание и нужно отключать опрос.
    если опрос отключать на стартовом экране, то при переходе на рабочий экран не опрашиваются все слэйвы.
    чтобы работало нужно на стартовом экране расположить дисплеи опрашиваемых устройств, тогда все работает.
    я сделал их минимального размера, чтоб не загромождать стартовый экран, но это вроде не совсем правильно.
    т.е. для отключения опроса слэйва, нужно чтобы на экране находился дисплей этого слэйва??
    Почему не правильно, вы же сами убедились, что нужен дисплей опрашиваемого слейва,
    если включить галку бита видимости, то дисплеи на 1 экране вообще будут невидимы или появляться при включении бита.

  10. #2840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему не правильно, вы же сами убедились, что нужен дисплей опрашиваемого слейва,
    если включить галку бита видимости, то дисплеи на 1 экране вообще будут невидимы или появляться при включении бита.
    насчет видимости хороший совет. спасибо, обязательно попробую

Страница 284 из 320 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7