    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    День добрый. Сделал Окно с динамической адресацией. Параметров порядка 15, анимация, ввод данных. Окно вызывается из основного с подсовыванием в регистр PSW500 значения смещения адреса по ModBus TCP/IP.
    После заливки или симуляции проект начинает жестко тормозить, вызов этого Окна происходит секунд 15. Если адресовать на прямую все работает четко. Это нормально?
    Скорей всего не получилась у Вас динамическая адресация, ошиблись в значениях "подсовываемых" значениях в индексный регистр (PSW500 ??). Происходит обращение к несуществующему регистру в слейве по тому и тормоза, а системное окно потери связи специалисты ОВЕН ликвидировали из шаблона проекта.
    Более точно можно сказать, если Вы покажите настройку динамической адресации, какой базовый адрес и какие значения "подсовываете" в индексный регистр.
    Последний раз редактировалось petera; 08.06.2021 в 10:11.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2052

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нет, это ненормальное поведение.
    Выложите, пожалуйста, проект, на котором это можно воспроизвести.
    Вот этот маленький проект ставит панель в ступор. Если убрать динамическую адресацию, то все работает.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Test.zip (870.0 Кб, Просмотров: 6)

  3. #2053
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Вот этот маленький проект ставит панель в ступор. Если убрать динамическую адресацию, то все работает.
    У меня с вашим проектом проблема не повторяется:
    https://dropmefiles.com/RVxL7

    Я удалил из проекта слэйв с другим портом (не 502), который не используется для опроса.
    Вот проект, с которым я тестировал:
    https://dropmefiles.com/lSwOd

    Слэйв поднял с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Вот конфигурация:
    https://dropmefiles.com/OSGle

  4. #2054

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня с вашим проектом проблема не повторяется:
    https://dropmefiles.com/RVxL7

    Я удалил из проекта слэйв с другим портом (не 502), который не используется для опроса.
    Вот проект, с которым я тестировал:
    https://dropmefiles.com/lSwOd

    Слэйв поднял с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Вот конфигурация:
    https://dropmefiles.com/OSGle
    "Файлы удалены"
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 08.06.2021 в 13:24.

  5. #2055

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Слэйв поднял с помощью MasterOPC Universal Modbus Server. Вот конфигурация:
    Панель в симуляторе?
    У меня стоит ПЛК110, который без динамической адресации отдает порядка 300 тэгов на экран.
    Попробую на PC развернуть слейва.

  6. #2056

  7. #2057

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На видео можно заметить, что проект запускался на реальной панели.
    Только панель 307. У меня Ваш проект даже попытался в симуляторе заработать, но симулятор вывалился. Поменял тип панели на 315, залил и он запускался секунд 30. А панель в жестком висяке.

  8. #2058
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Только панель 307. У меня Ваш проект даже попытался в симуляторе заработать, но симулятор вывалился. Поменял тип панели на 315, залил и он запускался секунд 30. А панель в жестком висяке.
    У меня в оффлайн-симуляторе мой проект запускается без проблем.
    В онлайн-симуляции, соответственно, обмена не будет, если не поменять в проекте сетевые настройки и не подключить слэйв к ПК.
    Давайте вы попробуете повторить мой эксперимент, запустив слэйв на ПК.

  9. #2059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня в оффлайн-симуляторе мой проект запускается без проблем.
    В онлайн-симуляции, соответственно, обмена не будет, если не поменять в проекте сетевые настройки и не подключить слэйв к ПК.
    Давайте вы попробуете повторить мой эксперимент, запустив слэйв на ПК.
    В оффлайне запускается все без проблем.
    В онлайн симуляции без динамической адресации все работает отлично.
    Эта нехорошая панель не заливает 2 раз проект без передергивания кабеля, а при передергивании у меня падает система.... Сейчас настрою ip, перезагружусь.

  10. #2060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня в оффлайн-симуляторе мой проект запускается без проблем.
    В онлайн-симуляции, соответственно, обмена не будет, если не поменять в проекте сетевые настройки и не подключить слэйв к ПК.
    Давайте вы попробуете повторить мой эксперимент, запустив слэйв на ПК.
    В оффлайне запускается все без проблем.
    В онлайн симуляции без динамической адресации все работает отлично.
    Эта нехорошая панель не заливает 2 раз проект без передергивания кабеля, а при передергивании у меня падает система.... Сейчас настрою ip, перезагружусь.

    ..... Та же история. К серверу даже не коннектится. Просто жутко тормозит.
    Поддержка ушла в тину. Не работает эта Динамическая адресация. Придется выкручиваться с помощью контроллера.

Страница 206 из 320 ПерваяПервая ... 106156196204205206207208216256306 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •