Страница 192 из 318 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1911

    По умолчанию

    Как настроить часы реально времени на СП307?

  2. #1912

  3. #1913
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Товарищи, подскажите пожалуйста!
    Затираются PFW регистры в СП307-Р, может эта тема уже была?
    Дайте ссылку если не трудно.
    Коротко: задаю в 300-450 PFW значения , через пару дней там 65535!
    В проекте есть тренды в автообласти и архив
    https://yadi.sk/d/xxEmAHNJdY4BpA
    Техподдержка, на мое удивление, дала заднюю, вот так..

  4. #1914

    По умолчанию

    Здравствуйте, коллеги!
    У меня панель СП307 соединена по Modbus RTU с контроллером температуры и влажности Термодат 38Е6. Необходимо с панели оператора вводить значения уставки температуры в контроллер. Формат регистра уставки в контроллере - беззнаковая целая. Когда вводишь отрицательные значения, контроллер естественно ругается. Необходимо вводить значения в формате "DEC", а записывать в контроллер в формате "UNSIGNED". Каким образом можно это реализовать "малой кровью"? Люди не поймут, чтобы выставить температуру минус 10 градусов, надо вводить 65528 !!

  5. #1915
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Если вы для теста добавите на экран два цифровых ввода (один с dec, другой с unsigned), привязанных к одному регистру, и введете в dec -10, то увидите, что во втором отобразится именно 65526.
    Т.е. это просто разные представления одного и того же набора байт в памяти.
    Поэтому вопрос в другом - как именно "ругается" ваш контроллер и какой формат данных ему нужен?

  6. #1916

    По умолчанию

    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.

  7. #1917
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC и Unsigned - это представление, понятное людям.
    С точки зрения хранения в памяти -10 и 65528 - это один и тот же набор бит.
    Поэтому я не могу понять фразу "надо вводить DEC, а передавать Unsigned".

  8. #1918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Термокон Посмотреть сообщение
    Контроллеру как раз нужен формат unsigned, два регистра на экране с разными форматами я уже делал. Надо передать в контроллер значение Unsigned, с положительными значениями все ОК, а с отрицательными не идет. Короче , надо вводить DEC, а передавать Unsigned.
    DEC соответствует INT , а Unsigned - WORD. У вас два варианта, с помощью масштабирования в дисплее перевести DEC в Unsigned, либо с помощью макроса INT_TO_WORD.
    Есть и 3 вариант, с помощью функциональной области ( или функциональной кнопки) копировать задающий регистр в другой, там же математической операцией прибавить к заданному числу 65536. И уже его отправить в контроллер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2020 в 11:23.

  9. #1919

    По умолчанию

    Огромное Вам спасибо, буду пробовать.

  10. #1920

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос про подсветку.
    В панели есть системный регистр, отвечающий за яркость подсветки, хочу чтоб по истечении заданного времени она отключалась до следующего нажатия, и включалась при любом тапе, но не могу придумать, как это сделать. Т.е. как можно отследить само нажатие?
    PS СП310-Р

Страница 192 из 318 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •