    Спасибо еще раз Petera, вот что значит помощь новичку, всё понятно на примерах изложено. Но я не могу понять один момент, я делал подобие температурной защиты на 3 сервисные (с коррекцией), 2 операторные(для просмотра) панели и 12 модулей AI, все UMD были TraceMode, все регистры панели (кроме битовых) были смещены на 1, и всё до сих пор работает, причём не плохо, как так то? А тут вроде и не много и даже связь с панелью не налаживается.
    Ну теперь буду всё по уму делать, всё переделывать, главное чтобы времени на всё хватало.
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 28.05.2020 в 05:06.

  2. #1772

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Для примера использования модулей String для организации групповых запросов к панели

    1. В UMD создаем String Output/Input
    2. Смотрим какой адрес типа "AT % ......" конфигуратор присвоил модулю
    3. В разделе объявления PLC_PRG создаем Массивы типа
    <Наше Имя> AT <смотрим п.2>:ARRAY [<число элементов>] OF <нужный тип> (WORD, BYTE, REAL)

    4. При этом число байт(символов) в свойствах String Output/Input д.б. для
    - WORD ровно в 2 раза больше чем число элементов в массиве п.3.
    - REAL ровно в 4 раза больше чем число элементов в массиве п.3.
    - BYTE равно числу элементов в массиве п.3.
    Почти всё понятно, но есть вопросы: Для чего эта строчка? 0011 BlokByte AT %IB7.2.3.0:ARRAY [0..20] OF BYTE;

    Почему её начальный адрес 350, 122.jpg
    а для REAL, указан адрес 0, хотя должен быть 350 как раз.

    123.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.05.2020 в 14:32.

  3. #1773

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В эмуляторе обращение к discrete inputs слэйва CODEYS возможно только через 3x (в функциональной области выбираете операцию Копировать регистр, например 3x0-->PSW256).
    Биты 0-15 регистра PSW256 будут отображать значения discrete inputs слэйва 0-15.

    Для записи coils надо использовать обращение типа 0x0.

    На реальной панели - обращение к discrete inputs через 1x и обращение к coils слэйва CODESYS через 4x - работает корректно.

    Спасибо, помогло)

  4. #1774

    По умолчанию Для разработчиков..

    Для разработчиков, вопрос к работе Конфигуратора СП-300..
    создаю текстовой объект и всё что в нем указываю сразу после ;№+-/*(и может быть других символов) не отображается
    Насос_1.JPG,
    а если после этих знаков и буквы/цифры ставить пробел, то всё корректно отображается
    Насос_2.JPG
    И еще если сделать жирным то можно не ставить пробел после символа и буквы/цифры, работает корректно.
    Как-то так.

  5. #1775
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почти всё понятно, но есть вопросы: Для чего эта строчка? 0011 BlokByte AT %IB7.2.3.0:ARRAY [0..20] OF BYTE;

    Почему её начальный адрес 350, 122.jpg
    а для REAL, указан адрес 0, хотя должен быть 350 как раз.

    123.jpg
    Спасибо за замечания!
    Так получилось потому, что хотелось побыстрей выложить пример. Есть еще две ошибки в количестве элементов в массиве
    Конечно должно быть так
    Захват-1.png

    и

    Захват-2.png
    Для чего эта строчка? 0011 BlokByte AT %IB7.2.3.0:ARRAY [0..20] OF BYTE;
    Последняя картинка иллюстрация использования String для замены модулей типа 8bit input. Для 8bit output - аналогично. Если в панели нужно читать/писать PSB, то для String нужны команды 0х01 или соответственно 0х0f
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #1776

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Последняя картинка иллюстрация использования String для замены модулей типа 8bit input. Для 8bit output - аналогично. Если в панели нужно читать/писать PSB, то для String нужны команды 0х01 или соответственно 0х0f
    Вам спасибо!
    Я так понимаю такая строка будет правильной, для записи байт в панель: BlokByte_toPanel AT %QB7.1.4.0:ARRAY [0..19] OF BYTE;

    23.jpg

    А вот с битами что то не получается правильно написать.

  7. #1777

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Команды чтения для String input нужно заменить на 0х03
    Вложение 49287
    Пытаюсь понимать, есть проблема с чтением из панели, в чем дело не пойму, то ли таргет старый то ли контроллер старый. Наводит это на мысль потому что и в Output и в Input string moduls, цифро-буквенные обозначения одинаковые AT%QB ...... вроде так не должно быть. Т.е. мне кажется что из-за этого чтение не идёт, а запись в панель хорошо идёт
    Изображения Изображения

  8. #1778

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Пытаюсь понимать, есть проблема с чтением из панели, в чем дело не пойму, то ли таргет старый то ли контроллер старый. Наводит это на мысль потому что и в Output и в Input string moduls, цифро-буквенные обозначения одинаковые AT%QB ...... вроде так не должно быть. Т.е. мне кажется что из-за этого чтение не идёт, а запись в панель хорошо идёт
    У вас физический контроллер точно версия PLC 110-60 v.2 ?
    Тоже проверил у себя, с PLC 110-60, все адреса правильные получаются, 12.jpg
    а с версией PLC 110-60 v.2, как у вас, и в Output и в Input ВСЕХ модулей, адреса одинаковые AT%QB , разница только в цифрах.
    11.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2020 в 13:54.

  9. #1779

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    а с версией PLC 110-60 v.2, как у вас, и в Output и в Input ВСЕХ модулей, адреса одинаковые AT%QB , разница только в цифрах.[/ATTACH]
    А почему не читается с панели? Там случаем PFW37.2 не надо включать? или наоборот?
    Почему то в панель с ПЛК могу писать а с панели читать не могу, нули сплошь

  10. #1780
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас физический контроллер точно версия PLC 110-60 v.2 ?
    Тоже проверил у себя, с PLC 110-60, все адреса правильные получаются, 12.jpg
    а с версией PLC 110-60 v.2, как у вас, и в Output и в Input ВСЕХ модулей, адреса одинаковые AT%QB , разница только в цифрах.
    11.jpg
    Это такая фишка новых ПЛК, у них все переменные в конфигурации начинаются на Q
    Например, Register input/output
    Захват-2.png
    в обоих случаях QW

    А в старом ПЛК
    Захват-1.png

    Здесь Input и Output - разные IW и QW

    Но ведь никто не жаловался, что мастер не может прочитать простые регистры из слейва

    Может ошибка в адресе слейва в настройках UMD в котором String input?
    Последний раз редактировалось petera; 01.06.2020 в 15:26.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 178 из 318 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •