Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1971

    По умолчанию

    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?

  2. #1972

    По умолчанию

    Использовал такую панель не так давно и на отклик не было жалоб. До секунды воздействие.
    1. Соединял с ПЛК110 по Ethernet
    2. Панель любая, любой HMI (даже если их несколько) всегда делаю мастерами.
    Это "глаза" что с точки зрения схемы управления - первично.
    2020-04-11_11-31-04.png
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  3. #1973
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
    проверить еще раз регистры, которые в ПЛК и СП, WORD, DWORD. Возможно где-то что-то накладывается. У меня когда-то было из за это связь тормозилась. А так скорость, для человека мгновенная (если ПАНЕЛЬ - МАСТЕР).
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #1974
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
    Это потому, что мастер, который в конфигурации ПЛК, не умеет делать групповые запросы с слейву(к панели).
    Используйте в в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК модули String input/output для ускорения обмена по шине ModBus, например
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #1975

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
    Читайте пост 1926 и ранее
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=193

  6. #1976

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vitalij Посмотреть сообщение
    Всем спасибо. Лучше сделаю панель Мастером. скорее всего это оптимальное решение для 24 регистров.

    Но а насчет слэйва если панель в режиме слэйв, то мне всегда не дает покоя такой параметр как polling time в конфигураторе плк. к примеру UDM содержит грубо 32 регистра, то какую цифорку мне поставить в настройках UDM в поле polling time цифорку 100мс или цифору 3200 мс?? как грамотно ? или аж 10 мс?
    Странный вы человек, 24 регистра в любом виде практически мгновенно передаются и в Мастере и в Слейве (даже через конфигурацию), если правильно настроена связь, проблемы возникают при нескольких сотнях регистров. Ответы все уже даны, осталось прочитать и сделать.

  7. #1977

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В процессе работы с СП315 в связке с ПЛК 110-60 по Modbus TCP, столкнулся с тем, что после перезагрузки по питанию контроллера и панели СП315 не подключается по TCP к ПЛК 110-60, у ПЛК переключатель работы включен, проверил на СП310 после перезагрузки по питанию почти сразу подключается, проект тот же настройки те же.

  8. #1978
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wladimirovich Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В процессе работы с СП315 в связке с ПЛК 110-60 по Modbus TCP, столкнулся с тем, что после перезагрузки по питанию контроллера и панели СП315 не подключается по TCP к ПЛК 110-60, у ПЛК переключатель работы включен, проверил на СП310 после перезагрузки по питанию почти сразу подключается, проект тот же настройки те же.
    Добрый день.
    Попробуйте установить такие настройки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post346707

  9. #1979
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Может панель работать как слейв по Ethernet (протокол Modbus TCP) ?

  10. #1980

Страница 198 из 318 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •