Страница 255 из 320 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,541 по 2,550 из 3198

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #2541

    По умолчанию

    В событиях вот что написано: Возникла проблема с запуском устройства USB\VID_0471&PID_2400\5&10a10b5d&0&5.

    Имя драйвера: oem35.inf
    GUID класса: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
    Служба: XNETUSB
    Нижние фильтры:
    Верхние фильтры:
    Проблема: 0x27
    Состояние проблемы: 0xC000007B

  2. #2542

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_koltushi Посмотреть сообщение
    Вложение 62782 вот что в диспетчере устройств
    По скрину видно, у вас драйвер встал криво или не работает, переустановите драйвер. Разрешите драйвер без цифровой подписи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2022 в 09:53.

  3. #2543

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По скрину видно, у вас драйвер встал криво или не работает, переустановите драйвер. Разрешите драйвер без цифровой подписи.
    На другом ноуте у коллеги та же проблема, я переустановил винду, поставил 10ю, проблема с подключением к панели ушла. Решайте проблему с дровами по 11 винду.

  4. #2544

    По умолчанию

    Два вопроса по панелям СП3хх:
    1. Есть ли где описание последовательности обработки элементов на активном экране? Имеет ли значение их расположение, тип? В какой момент читаются внешние регистры по ModBus, когда пишутся?
    2 Есть ли в Конфигураторе подобие кроссреференс? Пример: поиск экранов на которых пишется конкретный регистр PFW

  5. #2545

    По умолчанию

    1. Если опрашивать всю область памяти сразу и помещать во внутренние переменные то этот вопрос станет не актуален. Другими путями радикально поднять скорость опроса у меня не получилось. Собственно у waintek та же история.
    2. У этой панели этого инструмента нет��

  6. #2546
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malek73 Посмотреть сообщение
    Два вопроса по панелям СП3хх:
    1. Есть ли где описание последовательности обработки элементов на активном экране? Имеет ли значение их расположение, тип? В какой момент читаются внешние регистры по ModBus, когда пишутся?
    2 Есть ли в Конфигураторе подобие кроссреференс? Пример: поиск экранов на которых пишется конкретный регистр PFW
    В общем случае
    Регистры 3х и 4х. Чтение
    Все регистры, используемые в качестве источника данных для элементов активного экрана, постоянно и безусловно читаются из слейва с периодичностью заданной в настройках "Коммуникационный интервал" порта панели.
    Чтение будет осуществляться группой если адреса регистров отличаются не более чем на 5, например
    - для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х5 будет одна команда чтения шести регистров 0,1,2,3,4,5. А для двух дисплеев с регистрами Wrd 4х00 и 4х6 будут две отдельные команды чтения по одному регистру.
    - для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х6 будет одна команда чтения восьми регистров 0,1,2,3,4,5,6,7. А для двух дисплеев с регистрами DWrd 4х00 и 4х8 будут две отдельные команды чтения по два регистра.
    Соответственно к вышеописанной цепочки из двух регистров могут добавляться последующие регистры, если их адрес отличаются не более чем на 5 от предыдущего. Например
    - для трех дисплеев с регистрами Wrd 4х00, 4х5 и 4х8 будет одна команда чтения девяти регистров 0,1,2,3,4,5,6,7,8.
    и т.д.
    Но максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16.

    Запись регистров 3х и 4х, используемых в полях ввода - однократная, в момент нажатия ENTER.
    Запись регистров из ф. областей тоже по возможности группами из 16 рег.
    Если на экране есть регистры на чтение и на запись, то чтение запись чередуются
    -чтение 1 группы
    - запись 1 группы
    -чтение 2 группы
    - запись 2 группы
    и т.д

    Таблицы в группировке с другими элементами экрана не участвуют. Для таблиц всегда будут свои групповые(если столбцов несколько) или одиночные(если только один столбец) запросы к слейву.
    Таблица представлена массивом структур.
    Формат структуры и количество регистров в ней определяется количество столбцов и типом данных в каждом столбце.
    Таблицы читаются построчно. Причем второе правило "максимальное число регистров в групповой команде чтения не может превышать 16" на таблицы не распространяется, в одной группе будет столько регистров, сколько нужно для одной строки, хоть 125!
    Запросы на чтение строк разнесены по разным циклам выполнения программы.
    В каждом цикле читаются все регистры только одной строки

    Например на экране есть ДИСПЛЕЙ и ТАБЛИЦА 1 столбец 3 строки
    1. чтение 4х0 (дисплей)
    2. чтение 4х2 (первая строка таблицы)
    3. чтение 4х0 (дисплей)
    4. чтение 4х3 (вторая строка таблицы)
    5. чтение 4х0 (дисплей)
    6. чтение 4х4 (третья строка таблицы)
    и т.д.

    Если ДИСПЛЕЙ и ТАБЛИЦА 10 столбцов 3 строки
    1. чтение 4х0 (дисплей)
    2. чтение группы 4х2, 4х3...4х19 (первая строка таблицы)
    3. чтение 4х0 (дисплей)
    4. чтение группы 4х20, 4х21...4х29 (вторая строка таблицы)
    5. чтение 4х0 (дисплей)
    6. чтение группы 4х30, 4х31...4х39 (третья строка таблицы)
    и т.д.

    Надо различать элементы экрана
    - обычные, глобальные, на системных экранах
    Например, на экране есть
    дисплей с регистром 4х0
    Функциональная область в которой
    - читать один рег. 4х3
    - читать группу из 5 рег. с адреса 4х5

    Если дисплей и ф. область обычные, то будет один групповой запрос
    читать группу из десяти регистров - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
    Если и дисплей и ф. область будут глобальными, то также будет один групповой запрос
    читать группу из десяти регистров - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

    Но если только дисплей или только ф. область будут глобальными, то будет два отдельных запроса
    1. читать рег. 4х0
    2. читать группу из семи регистров - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

    Следует иметь ввиду, что кроме обычных экранов у панели есть еще системные (невидимые) экраны, их несколько.
    И выполнение(обслуживание) экранов происходит как и в ПЛК - циклически
    - системный экран 1
    - системный экран 2
    ........
    - системный экран N
    - пользовательский активный экран
    Считайте, что элементы со свойством глобальный находятся на невидимом системном экране
    Группировка с правилом "разница между стартовыми адресами не более 5" на активном экране своя, на системных (не видимых) экранах своя
    Последний раз редактировалось petera; 05.10.2022 в 15:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #2547

    По умолчанию

    Спасибо, petera, за подробный ответ. Информация из тех документации или экспериментально?
    Вопрос возник в связи с тем, что у меня на экране вызывается макрос по системному биту PSB4, но это вызывало задержку в работе оборудования. Решил поменять на PSB3, и после этого начались сбои в работе. Пока установил PSB6, как что то среднее, но хотелось бы понять, в чем причина.
    По вопросу кроссреференс, когда много функциональных областей, тяжело найти именно ту , где выполняется какое-то действие с регистром. Приходится перебором искать нужную, неудобно.

  8. #2548
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от malek73 Посмотреть сообщение
    Спасибо, petera, за подробный ответ. Информация из тех документации или экспериментально?
    Вопрос возник в связи с тем, что у меня на экране вызывается макрос по системному биту PSB4, но это вызывало задержку в работе оборудования. Решил поменять на PSB3, и после этого начались сбои в работе. Пока установил PSB6, как что то среднее, но хотелось бы понять, в чем причина.
    По вопросу кроссреференс, когда много функциональных областей, тяжело найти именно ту , где выполняется какое-то действие с регистром. Приходится перебором искать нужную, неудобно.
    Вся информация получена экспериментально.
    Есть важное замечание. Если есть ф.область с функциям чтения или копирования регистров из слейвов, то физическое чтение(запросы к слейву) выполняются ВСЕГДА, не зависимо от того выполняются условия запуска ф.области или нет. От выполнения условия запуска ф.области зависит только - использовать прочитанные данные или нет.
    Вопрос по вызову Вашнго макроса - какой режим выполнения используется (параллельный или последовательный). Если выбрали параллельный, попробуйте вставить в тело макроса функцию - Delay(), на 10..20мс
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #2549
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Я бы еще добавил - раз уж пользуетесь макросами, на кой тогда штатные инструменты опроса?
    Так понял - тута панель-мастер. А кого она опрашивает и в каком обьеме?

  10. #2550

    По умолчанию

    Добрый день, панель СП-310Р+МК210-301 как сделать например включение/отключение эл.двигателя по заданным временным интервалам(например 5 мин. работает/20 мин. выключен/5 мин. работает/20 мин. выключен и т.д). Пробовал через ф.обл. режим-цикл, функция инвертировать бит (работает, но интервалы времени вкл./выкл. одинаковые получаются.

Страница 255 из 320 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •