    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Там где от сигнала зависит результат технологических функций программы (сигнализация, защиты, регулирование и т.п.). Если их нет и система только информационная, то достаточно предупредительных сигналов о потере связи, в разветвленной сети - с указанием с кем именно.
    Дошло, что Вы имели в виду.) Не смогли бы Вы подсказать, как это реализовать при варианте СП-слейв, а ПРка - мастер?
    Варианта с контролем Статуса достаточно?изображение_2020-11-16_133901.png

  3. #1923

    По умолчанию

    Добрый день.
    Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
    Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?

  4. #1924
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
    Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?
    Добрый день.
    Используйте фунциональную область для опроса ваших приборов.
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY

  5. #1925

    По умолчанию Проблемы со связью в связке СП315Р +ПЛК160+МВ210-101

    Здравствуйте.
    Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
    СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
    Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
    1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
    2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
    а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
    б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
    Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
    СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
    Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
    Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.

  6. #1926
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от forpiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
    СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
    Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
    1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
    2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
    а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
    б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
    Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
    СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
    Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
    Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.
    Добрый день.
    Попробуйте в настройках СП для Modbus TCP увеличить таймаут и число перезапросов.

  7. #1927

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте в настройках СП для Modbus TCP увеличить таймаут и число перезапросов.
    Спасибо за столь быстрый ответ.
    Связь стала устойчивей и скорость реакции СП возросла, но все равно как бы "закусывает" интерфейс панели.
    1. До каких величин можно увеличивать таймаут?
    2. Стоит ли увеличить таймаут в модулях?
    3. С чем может быть связна, описанная выше, ситуация?

  8. #1928

    По умолчанию

    Добрый день, а есть какая-то возможность сбросить пароль на панели СП307-Б?
    Исходного проекта нет.
    С уважением.

  9. #1929
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день, а есть какая-то возможность сбросить пароль на панели СП307-Б?
    Исходного проекта нет.
    С уважением.
    Добрый день.
    Речь о пароле для выгрузки проекта или пароле в визуализации?

  10. #1930

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?

Страница 193 из 318 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •