Страница 190 из 318 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1891

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Я бы рекомендовал вам создать в Codesys пустой проект и последовательно добавлять в него запросы на чтение, контролируя, в какой момент появится задержка.
    Это поможет локализовать проблему.
    К сожалению свободных ПЛК и панели у меня сейчас нет, а на объекте это реализовать сложно, непрерывное производство.

  2. #1892

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да и вам обязательно PFW опрашивать? У меня в панели ( с помощью функциональной области) регистры переписываются из постоянной в оперативную память, и уже они опрашиваются, около 100 регистров всего и всё летает.
    Не обязательно, но так удобнее. При перепрошивки панели все уставки на месте, если адреса не менял. Ну и к тому же именно панель хранит параметры при отключении питания.
    Не сразу дошло, извиняюсь. Да, попробую переписать PFW в PSW, спасибо за совет.
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 14.10.2020 в 12:24.

  3. #1893

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Вот немного скриншотов, чтобы понять, как реализовал чтение/запись на примере одного пакета:
    Самого главного нет, какая функция на чтение и запись Snring, настройки модулей Модбас ( UMD) чтения и записи панели и Модбас ПР

    Так у вас на скринах, Input и Output регистры в одном UMD находятся, а должны быть в разных с разными настройками)))) Вот и вся проблема
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2020 в 13:02.

  4. #1894
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,822

    По умолчанию

    Вставлю свои 5 копеек
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Большинство данных передаются от ПЛК к ПР и обратно без обработки контроллером. ПР может за раз работать с 11 регистрами максимум. Поэтому и получилось 5 Пр по 2 пакета.
    У Вас устаревшая информация.
    Такое безобразие было где-то до 9 версии ОL
    Сейчас ПР200 за раз все 64 регистра может отдать в одном запросе.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #1895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Самого главного нет, какая функция на чтение и запись Snring, настройки модулей Модбас ( UMD) чтения и записи панели и Модбас ПР

    Так у вас на скринах, Input и Output регистры в одном UMD находятся, а должны быть в разных с разными настройками)))) Вот и вся проблема
    То есть для чтения и записи нужно создавать разные UMD? А в чем разница в настройках?
    Сейчас параметры модбас такие:
    Панель:
    ПР.png
    ПР:
    Панель.png
    Чтение звезде 0x03, запись везде 0x10

  6. #1896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Вставлю свои 5 копеек


    У Вас устаревшая информация.
    Такое безобразие было где-то до 9 версии ОL
    Сейчас ПР200 за раз все 64 регистра может отдать в одном запросе.
    Вот так, сколько я лишней работы себе устроил )
    Спасибо!

  7. #1897

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    То есть для чтения и записи нужно создавать разные UMD? А в чем разница в настройках?
    У вас с панелью проблемы, там и создавайте разные UMD
    Для чтения Input регистров By Poll Time, для записи Output регистров By Value Change, другие настройки для String без разницы ( а для обычных регистров есть разница). Polling везде 10 ms
    Да и не забудьте поменять адреса в программе, они у вас изменятся.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2020 в 13:31.

  8. #1898

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас с панелью проблемы, там и создавайте разные UMD
    Для чтения Input регистров By Poll Time, для записи Output регистров By Value Change, другие настройки для String без разницы ( а для обычных регистров есть разница). Polling везде 10 ms
    Да и не забудьте поменять адреса в программе, они у вас изменятся.
    Все понял, так и сделаю. Заодно объединю запросы с/на один ПР, сокращу кол-во String.
    Большое спасибо!

  9. #1899

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Заодно объединю запросы с/на один ПР, сокращу кол-во String.
    На данный момент у вас около 45 String по 100 ms, это почти 5 сек задержки, уменьшайте кол-во String и Polling везде 10 ms

  10. #1900

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На данный момент у вас около 45 String по 100 ms, это почти 5 сек задержки, уменьшайте кол-во String и Polling везде 10 ms
    Отчет о проделанной работе Для интереса попробовал по очереди реализовать все советы.
    В итоге помогло разделение UMD панели на два отдельных, чтение и запись, с разными настройками, как Вы писали. Время отклика сразу сократилось с 30 секунд (в среднем) до 1-2 сек. Может и меньше, но мне и этого достаточно )
    Остальные изменения (Polling 10ms, объединение String, чтение из PSW вместо PFW) уже не дают заметного эффекта.
    Огромная благодарность за помощь!
    P.S. я по наивности думал, что режим "Both" объединяет "By value change" и "By pooling time". Оказывается, совсем нет.

Страница 190 из 318 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17