  1. #2071

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро. Другой вопрос - хватает ли панели производительности. И еще вопрос - идут ли опросы в фоне и как?

  2. #2072

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро.
    Мой опыт это не подтаерждает касательно СП.

  3. #2073

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Мой опыт это не подтаерждает касательно СП.
    Сколько тэгов опрашивается для видимого запаздывания?

  4. #2074

    По умолчанию

    Работал с несколькими производителями панелей. При заливке проекта или при симуляции происходит предварительная компиляция проекта. Здесь я этого процесса не вижу, получается объекты копмпилируются непосредственно при вставке.Это дает понять, что оптимизации нет от слова абсолютно.

  5. #2075

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Запустите tcp через макрос в параллели и забудете эту тему.
    По поводу tcp якобы быстро - транзакция быстро, тока кто быстро прогонит саму очередь транзакций? Цикл жил, цикл жив, цикл будет жить.
    Группы рулят и в tcp и в rs485
    Это понятно. Но перебрать всю графику с перепривязкой нужно время. Панель вторична на обьекте, будут возмущаться, сделаем.

  6. #2076

    По умолчанию

    Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?

  7. #2077
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mitroshkin Посмотреть сообщение
    Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?
    Насколько я помню - такое поведение наблюдается только в симуляторе.
    На реальной панели вы такое воспроизводили?

  8. #2078

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я помню - такое поведение наблюдается только в симуляторе.
    На реальной панели вы такое воспроизводили?
    Да на панели нормально. Уже привык, что если симулятор работает, то и панель должна

  9. #2079

    По умолчанию

    Добрый день. Помогите разобраться. Нет соединения СП307 по modbus ascii с ПЛК mitsubishi fx3ga.
    Запрос с панели с настройками: инструмент — индикатор, PLC порт, адрес 1, регистр 0х 0
    Панель делает запрос :010100000001FD (HEX 3a 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0d 0a 0a)
    CRC здесь я так понял FD (HEX 46 44)
    Пробовал разными калькуляторами — не сходится, выдают FB 14
    Изображения Изображения

  10. #2080
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Добрый день.
    Контрольная сумма в запросе, конечно, верная.
    Вот пруф - MasterOPC Universal Modbus Server для тех же настроек (Slave ID = 01, фунция = 01 (ReadCoils), число бит = 1) генерирует такой же запрос:

    2021-06-18_9-27-20.png

    Ваши калькуляторы рассчитывают CRC16 для Modbus RTU (в Modbus ASCII - 8-битная LRC, передаваемая в виде двух ASCII-кодов).

    Вам надо разбираться с настройками вашего ПЛК или физическим уровнем (перепутаны A и B, обрыв кабеля и т.д.)

Страница 208 из 318 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •