Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1321
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    В проекте, который вы прислали, для результата был указан тип WORD. Но если в формуле участвует Float/Dword - то так не получится.
    В новом проекте, видимо, вы все настроили правильно.

  2. #1322
    Пользователь Аватар для Ruffian
    Регистрация
    11.07.2008
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Вообщем, нашел ошибку, сам виноват, как обычно. Изменения вносил на экране, которое не использовал, а вызывал окно, в котором настройки не трогал.
    Всем-73

  3. #1323

    По умолчанию

    Добрый день! Есть панель СП310 _ ПР200 и пара ТРМ202. Панель и ПР200 соединил научился выводить данные с аналогового входа, а вот ТРМ туплю второй день ни как ни могу стартануть. Подскажите где почитать как это выполнить.

  4. #1324

    По умолчанию

    Да забыл добаввит Панель мастер в сети

  5. #1325

  6. #1326

    По умолчанию

    Только считать с входа_1 и входа_2

  7. #1327
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Только считать с входа_1 и входа_2
    Тогда настройки элемента для первого входа должны быть такими (порт и адрес устройства зависят от ваших настроек):

    01.png

    02.png

    Для второго входа - все то же самое, но адрес регистра - 4107.

    Возможно, еще придется установить эту галочку:

    03.png

  8. #1328

    По умолчанию

    Спасибо буду пробовать.

  9. #1329

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуста. Необходимо запомнить величину которая генерируеться оператором панели при помощи инструмента ,,ВООД ДАННЫХ,, т.е. я должен использовать регистры из области PFW. В старой версии компилятора эту облась можно было выбрать из списка SnapShot_190313_095829.png, а текущей он выглядит иначе SnapShot_190313_095914.png. Как абратиться к регистрам в энергонезависимой области чтобы ввоспользоваться этим инструментом?

  10. #1330

Страница 133 из 320 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •