Работал с несколькими производителями панелей. При заливке проекта или при симуляции происходит предварительная компиляция проекта. Здесь я этого процесса не вижу, получается объекты копмпилируются непосредственно при вставке.Это дает понять, что оптимизации нет от слова абсолютно.
Как на панели запретить отрабатывать кнопки под открытым окном?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Помогите разобраться. Нет соединения СП307 по modbus ascii с ПЛК mitsubishi fx3ga.
Запрос с панели с настройками: инструмент — индикатор, PLC порт, адрес 1, регистр 0х 0
Панель делает запрос :010100000001FD (HEX 3a 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 30 31 46 44 0d 0a 0a)
CRC здесь я так понял FD (HEX 46 44)
Пробовал разными калькуляторами — не сходится, выдают FB 14
Добрый день.
Контрольная сумма в запросе, конечно, верная.
Вот пруф - MasterOPC Universal Modbus Server для тех же настроек (Slave ID = 01, фунция = 01 (ReadCoils), число бит = 1) генерирует такой же запрос:
2021-06-18_9-27-20.png
Ваши калькуляторы рассчитывают CRC16 для Modbus RTU (в Modbus ASCII - 8-битная LRC, передаваемая в виде двух ASCII-кодов).
Вам надо разбираться с настройками вашего ПЛК или физическим уровнем (перепутаны A и B, обрыв кабеля и т.д.)
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 18.06.2021 в 09:32.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk