Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?
Если для буфера элемента Архивирования на USB нужно очень много регистров - то да, это разумно.
Но в большинстве случаев в буфере хранится только текущая запись (т.е. элемент при появлении новой записи архива сразу пишет ее на USB) - тогда размер буфера довольно небольшой, и можно его хранить в области PSW256...4095 или PFW256...4095.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ясно, спасибо.
Добрый день!
Подскажите как реализовать архив данных, т.е. есть переменная, ее раз в сутки в 0:00:00 нужно сохранять и видеть ее историю.
Добрый день.
Посмотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=zOJL...zly6F&index=14
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Скажите можно ли СП307-Б подключить к OwenCloud через какой либо шлюзы OwenCloud? Есть ли пример?
Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
Добрый день.
Да, панель можно подключить к OwenCloud через любой шлюз из линейки Пx210.
Отдельного примера нет, но на стороне панели достаточно настроить нужный интерфейс в режиме Slave (Файл - Настройки проекта - Устройство).
Далее нужно добавить шлюз в OwenCloud (см. РЭ на соответствующий шлюз), после чего добавить и настроить параметры, которые будут считываться/записываться в панель:
04-05-2020 13-08-09.png
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Сп310Б. Два вопроса.
1. Будет две панели + несколько ПР200. На двух панелях большинство настроек дублируется. Как проще сделать, чтобы при изменении сетевой переменной (обращение к ПР200) на одной панели, на другой панели автоматически менялось значение? С помощью функциональной области дублировать значение и на сетевую переменную другой панели? Или другой способ есть?
p.s. на Slave панель с Мастера получилось передавать с помощью функциональной области. А вот как обратную связь сделать - со Слейв в Мастер передавать? Или наверное точнее - считывать Мастером из Слейв при изменениях на Слейве?
2. Сетевые значения Int применяются быстро. Флоат прилично притормаживает. Можно как-то ускорить?
Последний раз редактировалось Вячеслав@; 05.05.2020 в 15:17.