    Коллеги, вопрос по конфигуратору СП3***.
    Кто разрабатывает библиотеки и можно ли их улучшить?

    Надо было очень быстро за три-четыре часа запрограммировать данную панель, без изысков, что в принципе вышло.
    Однако потратил много времени на выбор элементов. Все стандартные - тихий ужас, из библиотек - не работают. Втыкаю свои, из старых проектов, работают, но не красивые.
    Начинаю отрисовку труб с фланцами - есть почему-то только розовые.
    Может где не там смотрю или не то читаю...
    Вложение 41037
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  2. #1292

  3. #1293

    По умолчанию

    Евгений, не смог динамически сделать изменяемым следующий объект. Не меняет цвет от бита, хоть ты тресни. Пробовал задействовать проток, использовал в разных комбинациях закрыто,открыто1,открыто2,открыто3, открыто4.... - не понятно интуитивно
    Вложение 41039
    Про трубы да, промашку дал, нужно было ниже поискать, но когда в сутки спишь по три-четыре часа, все плывет и несмотря на это нужно сдавать.
    Можете их из конца вынести в папку c_pipe3_60*60? Было бы намного логичнее. Каталог довольно большой, очень много вообще никогда ненужного (могу ошибаться)
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #1294
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    С изменением цвета проблем быть не должно, если вы добавили объект на экран именно через библиотеку элементов.
    Если время найдется - свяжитесь со мной в skype, пожалуйста - решим сразу все вопросы.

  5. #1295

    По умолчанию

    Евгений, огромное спасибо за разъяснение.
    Правильные действия: выбрать ярлык "Индикатор", найти нужную библиотеку и настроить
    Не правильные действия, которые делал: Выбрать клапан, заметь его тип через библиотеку и пытаться настроить
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  6. #1296
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Поддерживаю, хорошо бы чтобы проработали библиотеку элементов - расширили и сделали лучше дизайн.
    Я сам вынужден был осваивать inkscape и фотошоп и рисовал половину элементов.

  7. #1297

    По умолчанию

    Здравствуйте, онлайн симуляция панели СП307-Р, связь с работающим ПЛК S-1200.
    При взведении в контроллере 0-го бита 4х регистра панель распознаёт, что взводится также 8-ой бит того же регистра. При взведении собственно 8-го бита панель его не видит. Аналогично для остальных битов 1-7 с шагом в 8 (например 6 - 14 и т.д.). То, что биты действительно взводятся/не взводятся, фиксировали Modbus poll-ом. В чём может быть проблема?

  8. #1298
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.
    Обмен, вероятно, по TCP?
    Это недочет эмулятора - на реальной панели все будет работать корректно.

  9. #1299

    По умолчанию

    Обмен по TCP. Тоже склоняемся к тому, что это виноват эмулятор.

  10. #1300
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kindruk Посмотреть сообщение
    Обмен по TCP. Тоже склоняемся к тому, что это виноват эмулятор.
    Это именно проблема эмулятора, связанная с записью бит.
    Если вы проведете эксперимент с битовой маской (Функциональная область, действие Копировать регистр) - то заметите, что в этом случае все происходит корректно.

Страница 130 из 320 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •