Страница 129 из 318 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 3177

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1281
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Обработка ошибок при загрузке с USB накопителя не запланирована.
    Это очень и очень печально... Человек третий день ездит и с разными глюками перепрошивка зависает. То есть по сути эта функция просто не рабочая, придётся тратить деньги и время и самому ехать перешивать, или раскрывать программу левым людям...

  2. #1282
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    раскрывать программу левым людям...
    Пересохраняете проект под новым именем, далее Файл - Заблокировать проект.
    Получившийся файл можно открыть в конфигураторе и загрузить в панель, но его содержимого (экраны, макросы) - не видно.

  3. #1283
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Есть ли возможность разблокировать проект? Спасибо

  4. #1284
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    На СП315-Р поставил две кнопки PFW100+1 и PFW100-1.
    По идее они должны менять яркость панели, но почему-то никакой реакции нет.
    Что неправильно?

  5. #1285
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Мои предложения по доработке "Конфигуратор СП300"

    1 В элемент "изображение" добавить бит видимости.
    2 В элемент "рамка" добавить бит видимости.
    3 Дополнить библиотеку элементов вертикальным двигателем или сделать поворот элементов.
    4 При установке шрифта по умолчанию (например Ариал),
    сделать чтобы все вновь создаваемые тексты были тоже Ариал.
    5 В двигателях не использовать красный индикатор для выключеного положения, потому что красный это цвет тревоги.
    6 Реализовать наконец груповые посылки (в ПЛК), чтобы мастером можно было ставить ПЛК.
    7 Дополнить библиотеку элементов емкостями.
    8 Сделать чтобы _глобальный_ элемент "Вызов окна"
    не исчезал при переключении страниц.
    9 Реалзиовать блокировку и разблокировку проекта по паролю.
    10 А так все супер!

  6. #1286
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность разблокировать проект? Спасибо
    Нет.

    На СП315-Р поставил две кнопки PFW100+1 и PFW100-1.
    По идее они должны менять яркость панели, но почему-то никакой реакции нет.
    Что неправильно?
    Для СП315-Р управление яркостью подсветки не поддерживается.

    Мои предложения по доработке "Конфигуратор СП300"
    Спасибо за обратную связь.

  7. #1287

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Зависла панель СП307. не реагировала на управление. перезагрузка помогла. Что может быть?
    2. есть кнопка, которая включает, допустим, двигатель. далее по аварии останавливается двигатель. Вопрос. как сделать чтобы кнопка автоматам сбросилась в 0. т.е. выключилась

  8. #1288
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimos Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Зависла панель СП307. не реагировала на управление. перезагрузка помогла. Что может быть?
    2. есть кнопка, которая включает, допустим, двигатель. далее по аварии останавливается двигатель. Вопрос. как сделать чтобы кнопка автоматам сбросилась в 0. т.е. выключилась
    Добрый день.

    1. Сложно что-то сказать, не зная подробностей и не посмотрев проект.
    2. У двигателя есть бит, который определяет его текущее состояние?
    Если да, то используйте элемент Переключатель с индикацией - во вкладке Управление привяжите бит управления двигателем, во вкладке Мониторинг - бит статуса двигателя.

  9. #1289
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    У мастер мастер ПЛК150, слейв - СП315-Р.

    Как мне сигнализировать на СП315-Р что пропала связь с контроллером?
    Заранее спасибо, Евгений.

  10. #1290
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    У мастер мастер ПЛК150, слейв - СП315-Р.

    Как мне сигнализировать на СП315-Р что пропала связь с контроллером?
    Заранее спасибо, Евгений.
    Типичный вариант - панель постоянно пишет в какой-нибудь свой бит 1, а ПЛК - 0.
    Если в течение заданного времени (например, 10 секунд) бит сохраняет состояние 1 - то ПЛК перестал обращаться к панели.
    Контролировать можно через функц. область, тип вызова циклический, с первой паузой, от заданого бита.

Страница 129 из 318 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •