  1. #791

    По умолчанию

    Да, первоначально думал, что придется использовать USB флеш, а тут тАкие возможности.
    Флеш для производства не совсем приемлемый вариант, по крайней мере для нашего. И пыль и человеческий фактор, в том числе сохранность. И для выемки рецепта не надо лезть в USB, чтение файла - "ресурсоемкая" операция. А рецепты, предполагаю, будут загружаться, по мере дополнения, с флеш (*.csv) специально обученными людьми.
    Последний раз редактировалось vniko; 25.01.2018 в 10:37.

  2. #792

    По умолчанию

    имеется панель оператора ОВЕН СП307-Р и модули дискретного ввода ОВЕН MB110-16ДН (адр. 1), вывода ОВЕН МВ110-16Р (адр. 17), аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А (адр. 33). все модули подключены через шлюз modbus tcp/modbus rtu.

    сигналы с модуля дискретного ввода записываются в регистр панели PSW300 (word 16 бит), с модуля аналогового ввода 2 сигнала записываются в PSW 302 (float 32 бита) и PSW304 (float 32 бита) соответственно через функцию 03. биты управления с кнопок записываются в регистр PSW301 (word 16 бит), из регистра PSW301 битовая маска должна записываться функцией 04 в модуль ввода через шлюз modbus tcp (настройки копирования на рисунке), но этого не происходит. настройки шлюза и модуля вывода перепроверял, всё как положено. в чём может быть причина?
    01.jpg
    Последний раз редактировалось Evlord; 28.01.2018 в 08:10.

  3. #793

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Если шлюз стоит удаленно и работает совместно с модулями, то смотрите настройки самого шлюза, и на панели у вас что за девайс прописан, адресацию на модулях сделайте кратным 8 пригодится на будущее.
    в настройках шлюза прописан опрос модулей по указанным адресам 1, 17 и 33 в случае обращения на него мастера сети modbus tcp (панель ОВЕН). с модулей ввода опрос идёт нормально. на модуль вывода сигнал также приходит, но панель выводит ошибку соединения при обращении панели к модулю по modbus tcp. опрос модуля вывода панелью через шлюз идёт с интервалом в 1 секунду через элемент Функциональная область, как опрос и других модулей через шлюз

  4. #794

    По умолчанию

    проект панели во вложении, а вот настройки модулей и шлюза EKI-1221 будет выложить сложновато, если только позже. что касается настроек модуля вывода, то все настройки базовые, кроме скорости 115200 и адреса в сети.
    в двух словам поясню. панель СП307 по сети ethernet по протоколу modbus tcp опрашивает 3 модули ввода/вывода, подключенные к шлюзу EKI-1221 и описанные выше. полученные данные выводятся на панели, а данные по температуре и давлению с модуля мв110-8а выдаются на порт Download панели, который потом опрашивается архиватором МСД200 и архивируются
    Вложения Вложения

  5. #795

    По умолчанию

    есть конечно вариант порулить задержками на ответ в модуле или в шлюзе, но поможет ли, так как опрос модулей циклический

  6. #796

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Посмотрел мельком проект все нормально, за исключением следующего, вы передаете данные 4х50 из функциональной области какой функцией? и какая функция должна быть по инструкции на модуль? создайте копировать группу регистров, но копируйте один регистр должно помочь, наступал на эти грабли только давно, думаю что сейчас там тоже не чего не изменилось с тех пор.
    спасибо, попробую. что касается функции 04, то она должна и читать, и записывать регистры, вроде как. 03 - чтение, 04 - чтение/запись. хотя где-то применяется функция 16 для записи. вообще, пробовал по-разному - записывал отдельный бит через кнопку функцией 1 в регистр 0 например, записывал значение 65535 через панель в битовую маску. бесполезно. ни один из выходов так и не включался
    Последний раз редактировалось Evlord; 28.01.2018 в 15:03.

  7. #797

    По умолчанию

    Модули МУ не понимают команду записи одного регистра
    При записи 4x50 именно такая команда и применяется
    Вариантов решения проблемы несколько:
    а) Писать одновременно в несколько регистров ШИМ, тогда будет применяться команда множественной записи, как уже было предложено выше.
    б) Использовать скрипт, который будет самостоятельно формировать посылку нужной команды даже для одного регистра, например, так: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post150039
    в) Использовать специальный регистр, который появился в 3xx серии, подробнее здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191299
    Последний вариант правильнее, на мой взгляд.

  8. #798
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    В данном случае поможет только вариант а) - использование регистров ШИМ (0-15) для управления выходами.

    Скрипты и специальные регистры не работают в случае с Modbus TCP.

  9. #799
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    С отсутствием явной необходимости, в случае скриптов - еще и со сложностью реализации.
    В данном случае проблема возникла из-за использования шлюза TCP/RTU для опроса модулей - это достаточно редкая ситуация по моему опыту.

    Наши Ethernet-модули Mx210 будут, естественно, поддерживать обе функции записи (6/16), и с ними никаких проблем не будет.

  10. #800

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В данном случае поможет только вариант а) - использование регистров ШИМ (0-15) для управления выходами.

    Скрипты и специальные регистры не работают в случае с Modbus TCP.
    Скрипт не отработает?
    Посылка скриптом в Ethernet невозможна?

Страница 80 из 318 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •