Добрый день.
Посмотрите этот пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oDimScreen.txp
Время неактивности задается в Настройки проекта - Общие - Заставка/Интервал.
Добрый день.
Посмотрите этот пример: https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oDimScreen.txp
Время неактивности задается в Настройки проекта - Общие - Заставка/Интервал.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Дошло, что Вы имели в виду.) Не смогли бы Вы подсказать, как это реализовать при варианте СП-слейв, а ПРка - мастер?
Варианта с контролем Статуса достаточно?изображение_2020-11-16_133901.png
Добрый день.
Панель с одной стороны работает как мастер, опрашивая термостаты, с другой стороны как слейв, передает данные ПЛК160.
Вопрос: как переданные значения температуры передать на ПЛК? Когда панель слейв, тут все ясно, есть внутренняя именованная область память (PSW, PFW и тп.), но когда панель как мастер, она куда данные складывает, как их вытащить?
Добрый день.
Используйте фунциональную область для опроса ваших приборов.
https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте.
Пишу проект для связки СП315Р +ПЛК160(старая версия)+МВ210-101 - все общается по эзерент. Данные с МВ тянуться в ПЛК, а результат обработки идет в СП.
СП с ПЛК, но без МВ работает отлично. ПЛК с МВ, но без СП работает отлично.
Однако если стартануть все вместе то происходит следующее:
1. СП стартует первой и пока грузиться ПЛК, сообщает что не видит ПЛК.
2. Загружается ПЛК и далее два варианта:
а)СП отваливается от ПЛК. При этом данные в ПЛК с МВ тянуться нормально - это видно в онлайне ПЛК;
б) СП подключается к ПЛК и тянуться данные со входов ПЛК, быстродействие панели отличное, НО отваливается МВ - это видно онлайне ПЛК.
Так же изредка появляется третий вариант: СП и МВ подключаются к ПЛК, но СП очень сильно тормозит и через 5-10 отваливается от ПЛК.
СП и МВ конфликтуют при одновременной работе. СП для ПЛК мастер, МВ для ПЛК слейв универсал модбас девайс. Уже и порты разные ставил и пробовал поиграться с настройками связи в панели (время ожидания и таймаут) ничего не помогает.
Можно подключить СП по 232му, но тогда панель работает медленнее по сравнению с эзернет.
Подскажите пожалуйста, где я допустил ошибку.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за столь быстрый ответ.
Связь стала устойчивей и скорость реакции СП возросла, но все равно как бы "закусывает" интерфейс панели.
1. До каких величин можно увеличивать таймаут?
2. Стоит ли увеличить таймаут в модулях?
3. С чем может быть связна, описанная выше, ситуация?
Добрый день, а есть какая-то возможность сбросить пароль на панели СП307-Б?
Исходного проекта нет.
С уважением.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность, что бы при открытии окна видимые элементы экрана были неактивными?