Страница 74 из 318 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #731
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Ломается проект при портирований с СП200 на СП300.
    А именно: элемент "историческая таблица" вдруг стал группой. Вкладка "события" исчезла. Теперь там группа с какими то внутренними регистрами. Как портировать правильно?
    Как указано в руководстве пользователя - экспорт происходит корректно, если проект для СП270 был создан в версии 2.С.6F.
    У вас, очевидно, проект изначально был создан в версии 2.82. В этом случае следует пересоздать таблицу.

  2. #732

    По умолчанию

    Да. в старой версии делал. Потом качал 2.С.6F и преобразовывал к её версии. Потом открывал в СП300 конфигураторе. Я просто пересохранил проект в новой версии. Я правильно сделал или есть нюансы портирования?

  3. #733
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Да. в старой версии делал. Потом качал 2.С.6F и преобразовывал к её версии. Потом открывал в СП300 конфигураторе. Я просто пересохранил проект в новой версии. Я правильно сделал или есть нюансы портирования?
    Нюанс только один - в СП300 корректно импортируются проекты из СП200 2.С.6F, но не из более ранних версий.
    В вашем случае - следует пересоздать таблицу в СП300.

  4. #734

    По умолчанию

    Здравствуйте! Хочу подсоединить панель СП307, 310 к частотнику АВВ580, у него 485 вход есть, возможно? Требуется управление пуск стоп скорость индикация скорости, тока, подключение к одной панели 3-х частотников,

  5. #735
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Хочу подсоединить панель СП307, 310 к частотнику АВВ580, у него 485 вход есть, возможно? Требуется управление пуск стоп скорость индикация скорости, тока, подключение к одной панели 3-х частотников,
    Если частотники поддерживают протокол Modbus RTU - то возможно.

  6. #736

    По умолчанию

    Добрый день.
    Пытаюсь разобраться с самым "загадочным" параметром в Конфигураторе СП300 - "Задержка отправки".
    Находится в Настройки проекта/Устройства/Параметры порта.
    Описание в Руководстве пользователя: Задержка между запросами (для режима Master).
    Сохраняется в регистре PFW35 (для PLC-порт) и в регистре PFW25 (для Download-порт).
    В описании Руководства пользователя к этим регистрам указано: таймаут связи .

    В Конфигураторе СП200 этот параметр назывался Коммуникационный интервал.
    Вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post202521
    Уважаемый petera называет его также "периодом опроса".
    Цитата Сообщение от petera
    1. Не надо было уменьшать время тайм-аута по умолчанию http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201255. Пусть бы оставалась 1000 мс.
    2. Если у Вас такие "задумчивые" слейвы, то период их опроса
    Захват-1.png
    нужно сделать не менее чем задержка их ответа.
    В Конфигураторе СП300:
    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ.
    В дополнение к выше сказанному.
    Может Ваши слейвы, те же МВ110 не успевают выполнять команды и еще не готовы к приему следующей посылки от панели, из-за этого тоже будут ошибки связи.
    Ведь если здесь стоит 0
    Захват-2.png
    то панель "пуляет" запросы к слейвам с максимально возможной частотой, может для МВ110 или ПР нужно не менее, например, 10мс между запросами? А они, к примеру, приходят от панели каждые 5 мс. Цифры условные, но такое может быть.
    есть случаи решения проблем с "тормозами" панели http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post247518

    Непонятно, "Задержка отправки" это все-таки период опроса или задержка между окончанием одного опроса и началом другого? Какие рекомендации по его установке? Что означает нулевое значение?
    Последний раз редактировалось vniko; 08.11.2017 в 13:34.

  7. #737
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Непонятно, "Задержка отправки" это все-таки период опроса или задержка между окончанием одного опроса и началом другого?
    Второе.

    Какие рекомендации по его установке?
    Для большинства приборов 10-20 мс будет достаточно.

    Что означает нулевое значение?
    То, что следующий запрос будет отправлен сразу после получения ответа на предыдущий, без дополнительных задержек.

  8. #738

    По умолчанию

    Можно ли сделать так чтобы сенсорная панель была мастером сети с ПР200, но вся исполняемая программа была в ПР200, а сенсорная панель использовалась только для отображения некоторых значений передаваемых ей ПР200, и в качестве управления (вместо тумблеров и кнопок)?

  9. #739
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tesla-pip Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать так чтобы сенсорная панель была мастером сети с ПР200, но вся исполняемая программа была в ПР200, а сенсорная панель использовалась только для отображения некоторых значений передаваемых ей ПР200, и в качестве управления (вместо тумблеров и кнопок)?
    Да, конечно.

  10. #740

    По умолчанию

    А то, что ПР200 программируется в “OWEN Logic”, а СП3… – кстати; в чем программируется СП3?

Страница 74 из 318 ПерваяПервая ... 2464727374757684124174 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •