Страница 185 из 318 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1841
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Здравствуйте! Как узнать что Панель не связывается с ПЛК. по Модбасу РТУ РС485.
    PSB51 вытаскиваю на СП310 , бит всегда отключен, что епсть связь, что нет.
    ПЛК мастер.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #1842
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Как узнать что Панель не связывается с ПЛК. по Модбасу РТУ РС485.
    PSB51 вытаскиваю на СП310 , бит всегда отключен, что епсть связь, что нет.
    ПЛК мастер.
    Если панель слэйв - то она не "связывается с ПЛК". Это ПЛК "связывается с ней".
    Классический подход - постоянно записывать что-то из ПЛК в панель (например, увеличивающееся на единицу значение в какой-то регистр) и в панели макросами проверять, меняется его значение или нет. Если не меняется - значит, ПЛК перестал присылать запросы.

  3. #1843

    По умолчанию

    Добрый день. Хочу подключить ПЛК 110 к СП315, в наличии нет кабеля кс 16, зато есть кабель з раземом DB 9F, хочу подключиться по 485 интерфейсу, соответствено вопрос - какие сигналы подключать?

  4. #1844
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор Шелдышов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Хочу подключить ПЛК 110 к СП315, в наличии нет кабеля кс 16, зато есть кабель з раземом DB 9F, хочу подключиться по 485 интерфейсу, соответствено вопрос - какие сигналы подключать?
    Добрый день.
    Распиновка КС16 приведена тут:
    https://owen.ru/product/kabeli

    5-6 можно не подключать

  5. #1845
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если панель слэйв - то она не "связывается с ПЛК". Это ПЛК "связывается с ней".
    Классический подход - постоянно записывать что-то из ПЛК в панель (например, увеличивающееся на единицу значение в какой-то регистр) и в панели макросами проверять, меняется его значение или нет. Если не меняется - значит, ПЛК перестал присылать запросы.
    Евгений, а готового решения нет с макросами? Просто некогда. Спасибо!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #1846

  7. #1847

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Как узнать что Панель не связывается с ПЛК. по Модбасу РТУ РС485.
    PSB51 вытаскиваю на СП310 , бит всегда отключен, что епсть связь, что нет.
    ПЛК мастер.
    Пример есть в посте 1623
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=163

  8. #1848
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Добрый день!
    Как можно реализовать выбор изображения?
    Т.е. переменная - для определенных значений - выбор определенного изображения.
    Или возможно как то изменять цвет кнопки?

  9. #1849
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как можно реализовать выбор изображения?
    Т.е. переменная - для определенных значений - выбор определенного изображения.
    Или возможно как то изменять цвет кнопки?
    Добрый день.
    Можно использовать элемент Динамическое изображение.

    30-09-2020 6-38-18.png

    Но надо учитывать, что он не поддерживает изображения с прозрачным фоном.

  10. #1850
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно использовать элемент Динамическое изображение.

    30-09-2020 6-38-18.png

    Но надо учитывать, что он не поддерживает изображения с прозрачным фоном.
    Спасибо. Подойдет.
    Еще вопрос:
    Эмулятор работает на запись по TCP Coil (0x) в адрес 256, но не хочет работать на запись Coil в адрес 257-258 и т.д. Я так понимаю кратно 8.
    При этом функция 4х - работает нормально.

    Это ограничение эмулятора? Панели нет, проверить негде (Хотя из других проектов - по-моему все работало нормально)

Страница 185 из 318 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •