Страница 180 из 318 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 3178

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1791

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В том что вы последним выложили, даже программы для записи, чтения String нет. Что там проверять? Только запись бит. А в программе для СП300, полно косяков.
    И контроллера v2 у меня тоже нет.
    Вложение 49570 Везде Вложение 49571 косяки Вложение 49572
    Спасибо, господин Кондор большое за помощь, вы очень помогли мне, я обязательно все косяки учту в реальном проекте. Я просто проверял связь двустороннюю между панелью и ПЛК с помощью модулей Стринг по рекомендации Петра, и даже со всеми этими ошибками данные передаются, в чём я собственно и убедился. Проблема оказалась более глобальной и это больше вопрос к фирмачам. Настроил связь ПЛК с панелью 307Б, всё работает, а с панелью 315Р не хочет, программа одна и та же на ПЛК, подключал разные панели. По сему и вопрос, может есть какие то системные регистры в панели которые нужно включить или отключить?
    Последний раз редактировалось ВалераМ; 11.06.2020 в 10:16.

  2. #1792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    с панелью 307Б, всё работает, а с панелью 315Р не хочет, программа одна и та же на ПЛК, подключал разные панели. По сему и вопрос, может есть какие то системные регистры в панели которые нужно включить или отключить?
    С СП315 не работал, но есть отличия по описанию. На сколько я понял:
    1) Регистры возможно (PFW36.2 и PFW130) переключать только в режиме Мастер, в режиме Слейв ничего не надо. Про PFW37.2 вообще ничего нет.1.jpg
    2) При каждой заливке программы, надо переподключать USB кабель.
    3) Есть отличия в названии портов, в СП315 есть COM1- Download и COM2- PLC. Вам надо COM2- PLC. Проверить кабель.
    4) Проверить DIP переключатели.
    5) Панель у меня всегда в Слейве с адресом 1, может вам с 80 попробовать на 1 поменять.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.06.2020 в 14:49.

  3. #1793

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    1) Регистры возможно (PFW36.2 и PFW130) переключать только в режиме Мастер, в режиме Слейв ничего не надо. Про PFW37.2 вообще ничего нет.1.jpg
    2) При каждой заливке программы, надо переподключать USB кабель.
    3) Есть отличия в названии портов, в СП315 есть COM1- Download и COM2- PLC. Вам надо COM2- PLC. Проверить кабель.
    4) Проверить DIP переключатели.
    5) Панель у меня всегда в Слейве с адресом 1, может вам с 80 попробовать на 1 поменять.
    П.П. 1,5 - У меня тоже всегда слейв панель, но адрес не думаю что может влиять, так как контроллер может через модуль стринг отправлять в панель, только считать через стринг не может. (На счет 130 регистра если можно поясните, что он такое.)
    П 2 - Это действительно так и очень не удобно.
    П 3 - Тут всё проверено
    П 4 - DIPы все стандартно вниз отпущены.
    Всё таки я склоняюсь к багу именно 315 панели, так как на 307ой всё прекрасно получилось.
    Поэтому вопрос уже выше, будут, интересно, исправлять?

  4. #1794

    По умолчанию

    Можно пример чтения/записи PFW в макросе? А то в справке написано, что "Для PFW: с помощью функций Read/Reads и Write/Writes. Обратите внимание, что присвоения в стиле PSB[300]=TRUE; и PFW[300]=100; не сработают.", а конкретного примера, как надо, я не нашел. Например мне нужно присвоить переменной x значение PFW1000.

    Read(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PFW,11000,0,TYPE_WORD,&X )
    Так? Какой адрес писать в SlaveID, ноль?
    Панели нет под рукой, проверить не могу.
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 17.06.2020 в 17:50.

  5. #1795
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Можно пример чтения/записи PFW в макросе? А то в справке написано, что "Для PFW: с помощью функций Read/Reads и Write/Writes. Обратите внимание, что присвоения в стиле PSB[300]=TRUE; и PFW[300]=100; не сработают.", а конкретного примера, как надо, я не нашел. Например мне нужно присвоить переменной x значение PFW1000.

    Read(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PFW,11000,0,TYPE_WORD,&X )
    Так? Какой адрес писать в SlaveID, ноль?
    Панели нет под рукой, проверить не могу.
    Панель не нужна.
    Вводи команду не копи/пасте, а по символам, после того как введешь "Read(" появится окно ассистента ввода операндов. Ошибиться с параметрами будет невозможно.
    Последний раз редактировалось petera; 17.06.2020 в 22:27.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #1796

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Панель не нужна.
    Вводи команду не копи/пасте, а по символам, после того как введешь "Read(" появится окно ассистента ввода операндов. Ошибиться с параметрами будет невозможно.
    О, круто, спасибо ) Правда я уже экспериментально сам нашел правильный вариант, но теперь буду знать правильный способ.

  7. #1797

    По умолчанию

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста почему связь с панелью встала в проекте, свежим взглядом. Возможно что то углядеть не могу? А может есть какие непрописанные истины о которых я узнаю здесь на форуме часто)
    Вложения Вложения

  8. #1798

    По умолчанию

    И тут на вторые сутки заработала панель, сама, несколько раз пришлось ресетить ПЛК, и сразу нашел много ошибок у себя, а всё таки почему иногда отваливается связь?

  9. #1799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    И тут на вторые сутки заработала панель, сама, несколько раз пришлось ресетить ПЛК, и сразу нашел много ошибок у себя, а всё таки почему иногда отваливается связь?
    У меня были проблемы с панелью из-за плохого контакта разъёма rs485 и из-за ошибок в программе, связанных с записью по rs485. После устранения этих проблем недели 3 уже работает без сбоев. Хотя наверное рано ещё судить.

  10. #1800

    По умолчанию

    Наверняка вопрос был, но я не нашел. Есть возможность сделать автоматический выход из пароля (логоф)? В справке и настройках проекта не нашел. Или только с системными регистрами PSB 60-68 работать вручную?
    И есть ли возможность отслеживать активность пользователя, чтобы автоматически выключить бит доступа через определенной время?
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 22.06.2020 в 15:41.

Страница 180 из 318 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •